cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.09.2014 в 00:19:40

Берг, возможно, я чего-то не понимаю... но Вы в гараже жить будете? Это называется "простенький щиток" ? 4 линии на розетки, 2 линии на свет.... НАФИГА? Тем более, если денег немного.

У меня большой гараж, в котором я работаю 8 лет. С16 на все розетки и С10 на свет - проблем не испытываю. Когда-то был еще С32, тоже для сварки, потом линия просела, я прикинул ток КЗ и понял, что С32 никогда не сработает. Выкинул. :)

andrewkhv, не злорадствуйте и меньше смотрите телевизор. :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.09.2014 в 09:42:18

Берг, а что за проводка до гаража? 32А потянет вообще?

ИМХО! вводной автомат 25А счетчик УЗО 25/0.03 после УЗО два автомата: 10А на свет и 16А на розетки

Если варить инвертором, а не древним трансом - то автомата 16А хватит.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.09.2014 в 09:56:41

cooler.od написал : andrewkhv, не злорадствуйте и меньше смотрите телевизор.

я телевизор почти не смотрю. :p Чего и вам желаю. За Одессу, кстати, особо не беспокоюсь - думаю, она успеет стать Новороссийской до сильных холодов.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

05.09.2014 в 10:28:02

Solovey написал : Берг, а что за проводка до гаража? 32А потянет вообще?

ИМХО! вводной автомат 25А счетчик УЗО 25/0.03 после УЗО два автомата: 10А на свет и 16А на розетки

Если варить инвертором, а не древним трансом - то автомата 16А хватит.

вводной кабель толстый.. но изза оплетки не видно, в трубе идет да еще обмотан-перемотан... еще не снимал... хочу сначала щит собрать и сразу поставить... вводной автомат расматриваю скорее как рубильник-ушел - вырубил... сварка есть древняя трансформаторная кг под 50... самопальная... инвертор пока в проекте... есть ли розеки на динрейку под 25А только честные какой фирмы... свет 2 линии. верх свет, и подвал - свет розетки. 1 линия розетки верх. и 1 мощная розетка...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.09.2014 в 10:33:32

Берг написал : есть ли розеки на динрейку под 25А только честные какой фирмы...

Нету:confused:

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

05.09.2014 в 10:37:03

Берг написал : сварка есть древняя трансформаторная

Под сварку. Можно накладный на 32А примострячить к корпусу. IP

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

05.09.2014 в 10:57:08

Да рядом с щитком накладной промышленный разъем установить, и всех делов.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.09.2014 в 13:29:08

andrewkhv написал : я телевизор почти не смотрю. :p Чего и вам желаю.

Спасибо, у меня зомбоящика вообще нет )

andrewkhv написал : За Одессу, кстати, особо не беспокоюсь - думаю, она успеет стать Новороссийской до сильных холодов.

Хренушки. К счастью, одесситы Вашего мнения не разделяют :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.09.2014 в 13:42:26

cooler.od написал : Хренушки. К счастью, одесситы Вашего мнения не разделяют

Ребята, по правилам форума, политика для обсуждения запрещена (и правильно), так что идите Вы... в личку... и там разбирайтесь.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.09.2014 в 13:52:07

Rumato, согласен по всем пунктам. Если что, личка открыта для всех. :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.09.2014 в 13:53:06

cooler.od написал : Хренушки. К счастью, одесситы Вашего мнения не разделяют

поживем - увидим :)