День добрый. прошу проверить простенькую схему щитка в гараж

подскажите также, по поводу выключателя нагрузки, попросту рубильник хочу т.к. щелкать им придется часто... как называется такой двойной чтобы и фазу и ноль вырубало... до счетчика его поставить не дадут... посему втулил после... есть ли какие замечания по схеме.... спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2014 в 14:51:48

Берг написал : есть ли какие замечания по схеме

Конечно. Освещения в гараже не будет? Для чего розетка на 25А?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 14:52:39

Берг,

  1. где вводной автомат?
  2. где УЗО? линия света?
  3. где заземление?
0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

03.09.2014 в 15:38:05

Rumato написал : Конечно. Освещения в гараже не будет? Для чего розетка на 25А?

розетки нарисовал схематически... как потребителей... 2 линии света, линия розеток по перриметру, 1 мощная розетка на щитке... ну мало ли.. под сварку чтоли...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2014 в 15:42:43

Берг написал : как называется такой двойной чтобы и фазу и ноль вырубало

Двухполюсный. На свет достаточно автоматы С10. В гараже холодно зимой?

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

03.09.2014 в 15:43:53

andrewkhv написал : Берг,

  1. где вводной автомат?
  2. где УЗО? линия света?
  3. где заземление?
  1. вводной автомат для чего? внутри гаража перед счетчиком поставить не разрешат.. типа подключиться будет можно в обход... линия заходит в виде кабеля из земли... общий распред щит далеко... негде его ставить снаружи...
  2. на свет 2 линии выделено, но не рисовал, на схеме в виде 1 и 2 розеток) узо как-то дорого и нарядно для гаража..
  3. заземления тоже не было... это апгрейд старого щита, линии уже проложены давно... но поокислялся щит и поотгорали нули... пары на выброс в общем. в целом заземление отдельное провести можно... контур на крыше гаража есть, т.к. он нах под ЛЭП высоковольтной, наварена решетка из проволоки-арматуры... но надо ли заземление? всеодно только на одну розетку получится мощную поставить и гемороится долго..

Rumato написал : Двухполюсный. На свет достаточно автоматы С10. В гараже холодно зимой?

холодно, не отапливаемый.. вернее по нужде буржуйкой... есть подозрение, что со светом пару розеток спарено по углам гаража... посему 16 думаю всеже... что там и как под штукатурной неведомо...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2014 в 15:49:01

Я просто думал, что Вы всю проводку переделываете. Тогда и говорить не о чем, вперед и с песней.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

03.09.2014 в 15:54:29

На счет не разрешат автомат перед счетчиком.Автомат с пломбируемыми клеммами и пусть попробуют запретить,если отключающее устройство до счетчика прямо предписано к установке.Узо дорого и нарядно?А своя жизнь не дороже?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.09.2014 в 15:59:39

Берг написал : узо как-то дорого и нарядно для гаража

Надо ценить свою жизнь, ИМХО. Второй жизни не будет.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 16:02:38

Берг написал : холодно, не отапливаемый.. вернее по нужде буржуйкой

скоро она вам дома понадобится.

Берг написал : вводной автомат для чего?

чтобы ваш вводной кабель не перегрузить. какое у него сечение, кстати? медь, алюминий?

Берг написал : поставить не разрешат

поставьте для него маленький боксик под пломбировку, цена ему 30-40рублей

гараж в ГСК? почему узо не хотите поставить? тысячу рублей жалко?

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

03.09.2014 в 16:08:57

rip87 написал : Надо ценить свою жизнь, ИМХО. Второй жизни не будет.

если двухпроводная проводка... какой номинал узо ставить.. если ограничиться одним и на всё... и какое имно.. читал что есть электронные (но работают только при наличии заземления) и электромеханическое... как раз на двухпроводную... проясните плиз.. сумбур в голове по поводу узо у мну... инфы противоречивой масса...

andrewkhv написал : чтобы ваш вводной кабель не перегрузить. какое у него сечение, кстати? медь, алюминий?

пока старый щит не демонтировал.. неизвестно что за ним. кабель в железной трубе подведен...

andrewkhv написал : поставьте для него маленький боксик под пломбировку, цена ему 30-40рублей

гараж в ГСК? почему узо не хотите поставить? тысячу рублей жалко?

да, гск... можно ссылку на бокс.. не видел никогда таких об чем речь...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 16:32:58

Берг написал : можно ссылку на бокс.. не видел никогда таких об чем речь...

https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81+%D0%BD%D0%B0+2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&num=100&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PwoHVMCnHuPmyQPYtIDADA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=687

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

03.09.2014 в 17:15:29

а как насчет такого варианта?

нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 17:48:04

Берг написал : нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

номинал зависит от сечения и материала жил вводного кабеля. пока они неизвестны.

Берг написал : и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

узо 40А 30мА думаю вам хватит - не верю, что вводной у вас может быть больше 40 ампер даже в самом оптимистичном случае.

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

03.09.2014 в 17:52:16

Берг написал : нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

По автомату: номинал зависит от вводного кабеля. Какое сечение у вводного? По УЗО: можно взять тип АС, для гаража хватит. Номинал 40А 30мА должно хватить.

0