ksiman написал : Схематично отобразил два варианта подключения, вид со стороны винтов
:) а, ну можно еще и змейкой там или еще как. Думаю автор щита так не изгалялся, хотя. А что, а вдруг . :)
05.09.2014 в 10:55:30
ksiman написал : Схематично отобразил два варианта подключения, вид со стороны винтов
:) а, ну можно еще и змейкой там или еще как. Думаю автор щита так не изгалялся, хотя. А что, а вдруг . :)
05.09.2014 в 11:19:02
Буквой Х например еще положить... А можно и тупо скрутить..
05.09.2014 в 11:44:07
ksiman, друг на друга - могут съехать - ну его нафиг.
05.09.2014 в 12:44:51
BV написал : ksiman, друг на друга - могут съехать - ну его нафиг.
Это зависит от сечений проводников. Если подключать два по 2,5 то действительно могут съехать. Если два по 4 или два по 6, то сидят отлично даже если сильно дёргать
05.09.2014 в 23:46:33
serj12 написал : Вот глазастый,...
Ну, как и просили - рассмотреть. ;)
Грэй написал : ...Просто там торцы винта делают такие гладкие, чтобы исключить повреждение провода.
АВ Сименс, серии SSQ11 видели ? Торцы винта там гладкие-гладкие-прегладкие, видимо "чтобы исключить повреждение провода". Но... зажать туда арматуру, раскрутить и голову проломить тому, кто придумал такие зажимы... ;)
Насяльника написал : У ИЕК зажим авомата не позволяет качественно зажимать 2 провода. Он прямоугольный,... _ 2 то ладно, но вот заземляющий и рабочий ноль под один винт - категорически нельзя.
Я, напротив, с ИЕК дела не имею. Валялся один, специально посмотрел-попробовал, стремя как раз "П"-образное. Многожил (2шт) жмёт вполне качественно... Тут же многожил вроде везде ? Потому и не стал на этом "заострять". А заземляющий ? Согласен, но оно может и не заземляющий вовсе, когда там "семицветик" такой. :)
06.09.2014 в 00:04:41
junk86 написал : Винт давит напрямую без промежуточных пластин.
Тогда плохо. Плохо даже в том случае, если торцы винтов гладкие : жилы всё равно "расползуться" в стороны, их выдавит на стенки и они порежуться резьбой. И это тем больше проявится, чем больше несоответствие между "дыркой" в шинке и сечением провода. Вот видимо поэтому и :
на пустой шинке два провода под один винт???
ЭТО ВООБЩЕ КАК???????
а два провода более-менее зажались ;)
И ведь это типа "электрик" с большим стажем работы, сделал распределительный щиток для большого сервиса.
Не, ну а кто ? ;) Сделал же ? Всё работает ? :D "Преподаватель филармонии" по классу бубна однако не сделал бы... значит - всё же элеХтрик, таки да...
К вам вопрос: пустой винт на шинке зачем затягивать?
Ну Ваша сборка не вся на фото - может там контакторы какие (рядом, внизу...), ещё какая вибрация... Вот и получается - "сегодня" болтик болтается в шинке, "завтра" упадёт в клемму автомата.
пс: "большой стаж работы"(как и наличие дорогого инструмента) к сожалению ничего не гарантирует... 2пс: для "большого сервиса"-то могли бы и "разориться" на хороший ящик, типа "АТ" серии от АВВ, и модульку нормальную. :confused:
06.09.2014 в 13:08:23
junk86 написал : пустой винт на шинке зачем затягивать?
По простому.
TiMg33 написал : Ну Ваша сборка не вся на фото - может там контакторы какие (рядом, внизу...), ещё какая вибрация... Вот и получается - "сегодня" болтик болтается в шинке, "завтра" упадёт в клемму автомата.
В комплексе это просто электрическая эстетика.
В эт. щитах много снятых концов с АВ и не изолированных – ЖЭКовский будет тыкать все попало, поэтому должно быть заизолировано. Многие отключают старые линии в эт. щитах и загибают в сторону. Отогнут и воткнут другие при поиске. И чихать что эт. щит не только на 1 квартиру. Нужно заизолировать, бандаж, бирку – старые концы квартиры такой-то не подключать и загнуть в сторону.
Сталкивался с тем, что даже откусанные по самые – наращивали и подавали фазу. Спрашивал, а зачем это сделали? Мы искали!!!
Знакомому с нулевой шины все свободные выкрутил. А он на скотч бумажку наклеил (на пустые места) – подключишь, прибью. И т.д.
07.09.2014 в 00:52:34
Bladiclab написал : В комплексе это просто электрическая эстетика.
Не, я конечно допускаю мысль, что и труп на полу щитовой может вызвать у кого-то чувство эстетического наслаждения, особенно если его обвести цветными мелками, но... Что-то неожиданно упавшее,звякнувшее,дренькнувшее может привести к несчастному случаю (и мне подобный прецедент известен : когда, при срабатывании контактора, упал обломок ножовочного полотна, забытый на автомате - им маркировку краской счищали... Он там может "сто лет" лежал, но упал именно в тот момент, когда там человек корячился). Посему, всё, что находится внутри щита д0лжно стоять, как "лом в го*не", т.е. недвижимо ! А при наличии вибрации, то и все пустые концы должны быть увязаны и закреплены. Пофиг чем, но - фактически ! А вот если цветными ленточками с золотым тиснением, то это уже да - эстетика. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу