11.09.2014 в 17:21:36
На фото предыдущего варианта щита перемычки на автоматах похоже зажали вместе с изоляцией :( И как-то подозрительно они все перехлёстываются...
11.09.2014 в 17:23:38
Олечка написал : Ну почему денег не давать?! Давать... Взялся человек и сделал... как смог.
Потому что он этот вариант сам предлагает.
Я же не наезжаю на перемычки из провода, или на то что автоматы немного разъехались и стоят как пьяные... Но когда есть существенный принципиальный косяк и просят его устранить - а человек говорит: ничего переделывать не буду, я вообще могу все разобрать... Ну я за второй вариант. (если уж совсем мелочиться, то и стоимость пошинкованного провода вычесть из оплаты за остальную работу )
Олечка написал : Замечу, что стоимость сборки подобного бюджетного щита (с материалом, расходниками, комплектующими + проект электрики в квартире) эквивалентна стоимости всей работы таких вот "электриков" (без материалов, проектов и т. п., разумеется) в какой-нибудь двушке П-121 (расценки Подмосковья).
Ну есть же люди которые за такие же деньги и прилично делают... Не все же "бюджетные" электрики так косячат...
11.09.2014 в 17:27:22
Мы еще после исправления щиток не видели, завтра будем на квартире.электрик выбирался по рекомендации с форума нашего дома,где уже делал электрику в нескольких квартирах. Повезло просто:)специально хотели брать электрика не в составе бригады,а именно специалиста
11.09.2014 в 17:41:12
filel написал : Мы еще после исправления щиток не видели
Сразу фото на телефон и сюда на форум.
А какой объем работы он еще у вас в квартире делал кроме сборки щитка? (прошу простить мою невнимательность если вы уже ранее озвучивали).
11.09.2014 в 17:50:23
С нуля -прокладка проводов и штробления, мы еще не штукатурили, подрозетники после штукатурки будем делать
11.09.2014 в 17:55:01
filel, как и что наштробили, какой дом? потолки/полы тоже штробились?
распаечные коробки по квартире есть? Если да, каким способом соединены провода в них ?
11.09.2014 в 18:07:08
Панельная новостройка,проводка по полу уклад,штробили только стены,я самого результата не видела и про коробки узнаю только завтра
11.09.2014 в 18:07:52
Solovey написал : Я же не наезжаю на перемычки из провода...
Муж мой очень не любит перемычки. Но, если у бренда отсутствует штатная шинная разводка - это единственный "правильный" технологический вариант. Или использовать "левую", что не всегда оправдано. Известный мастер из Питера проектирует и собирает прекрасные щиты, используя перемычки. В данном конкретном случае - это глупость. Для SH есть разводки и аксессуары, а уж если умеренно колхозить - подойдет штырь ИЕК, перевернутая наоборот.
Solovey написал : Ну есть же люди которые за такие же деньги и прилично делают... Не все же "бюджетные" электрики так косячат...
Не знаю, не знаю... Бюджетная электрика - это, как правило, халтура + полное отсутствие удовлетворительного функционала. Может, кто-то делает нормально, не знаю...
11.09.2014 в 18:17:15
Олечка написал : Для SH есть разводки и аксессуары, а уж если умеренно колхозить - подойдет штырь ИЕК
Не подойдет, вывернет все нафиг. Шаг не тот.
11.09.2014 в 18:24:54
Johnny написал : Не подойдет, вывернет все нафиг. Шаг не тот.
Не буду спорить, дело давнее, и дальше экспериментов не пошло. Там и с "родной" шинной разводкой не все так здорово.
11.09.2014 в 23:50:17
filel написал : Муж меня уже покусать готов за все эти разборки
Вот логика железная:раз собрал,то и пусть так будет,а то что не очень - то по-боку. Не отступайте,вы же не только ради себя стараетесь,но и ради него.
filel написал : мы еще не штукатурили, подрозетники после штукатурки будем делать
Ладно.Обычно щит собирается в самом-самом конце,тому есть ряд причин,мне лично не нравится что вся эта автоматика набивается пылью под завязку и то.что возможны аварийные ситуации,а я про них не узнаю.Поэтому щит я подключаю когда уже никого нет и вся пыль убрана.
И это пройдёт ...
12.09.2014 в 10:39:45
а чем обусловлен выбор узо в 63 а после рубильника можно еще раз уточнить (у нас их 3)? формулу приводят что мощность все группы/220 в+10% запас=ток узо тогда получ что мощность узо завышена и он не сработает?спасибо
12.09.2014 в 10:47:44
filel, номинал вводного автомата какой? Если больше 40А, то все правильно.
12.09.2014 в 10:47:59
filel написал : формулу приводят что мощность все группы/220 в+10% запас=ток узо тогда получ что мощность узо завышена и он не сработает?
где вы такое нашли???
1) УЗО выбирается номиналом не менее номинала вышестоящего автомата. У вас автомат 50А, на 50А УЗО не делают - значит берем 63А 2) второй параметр - дифференциальный ток (ток утечки) на который срабатывает УЗО. Для защиты жизни человека берем УЗО номиналом 30мА
filel, вы уже в квартире? фото будут?
12.09.2014 в 11:07:20
муж там,фото будут,,,а формулу в магазине электрики ему сказали..что это за формула интересно?