Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.09.2014 в 22:22:49

filel написал : А эти жилы в 10 квадратов как называются?как их искать в каталогах магазинов

ПВ-1 (ПуВ) - это жесткий монтажный провод ПВ-3 (ПуГВ) - это гибкий монтажный провод - но его надо обжимать наконечниками НШВИ. Для этого инструмент нужен. Ваш электрик наверное не справится, да и инструмента такого у него нет наверняка

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

10.09.2014 в 22:29:45

Спасибо, у нас в типовом проекте от застройки ка заложен пв-1 6 мм,мы его и купили,а он сделал(:те изнач оттуда пошла ошибка

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.09.2014 в 23:10:36

filel написал : у нас в типовом проекте от застройки ка заложен пв-1 6 мм,мы его и купили,а он сделал(:те изнач оттуда пошла ошибка

Я ведь не зря написал в схеме, что провод нужен 10мм2, желательно ПВ-3 (ПуГВ) с наконечниками НШВИ. Будем ждать следующих фотографий после переделки и может покажете как он коробки ставит распаечные, подрозетники (в общем как монтаж остальной делает, особенно соединения всякие). Может ещё чего страшного увидим, покуда не поздно исправите.

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

11.09.2014 в 16:54:37

Да спасибо я забыла про эту надпись. Электрик говорит, что достаточно 6 мм. Переделывать и доказывать не хочет, а тк за сбор щитка мы ему еще не отдали деньги, то готов приехать и его разобрать .Муж меня уже покусать готов за все эти разборки Настаивать на своем или щиток выживет?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 17:03:49

filel написал : .Муж меня уже покусать готов за все эти разборки Настаивать на своем или щиток выживет?

ИМХО, покусать мужа, разобрать щиток, денег электрику не давать (можно почетно наградить распечаткой данной темы форума, пусть изучает).

ЗЫ! А вы нам так и не показали актуальные фото щитка после переделки...

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.09.2014 в 17:14:28

Solovey написал : ...денег электрику не давать...

Ну почему денег не давать?! Давать... Взялся человек и сделал... как смог. Был выбран, скорее всего, сверхбюджетный вариант по стоимости. Как следствие - полное отсутствие квалификации у "электрика". Такое происходит сплошь и рядом. Замечу, что стоимость сборки подобного бюджетного щита (с материалом, расходниками, комплектующими + проект электрики в квартире) эквивалентна стоимости всей работы таких вот "электриков" (без материалов, проектов и т. п., разумеется) в какой-нибудь двушке П-121 (расценки Подмосковья).

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.09.2014 в 17:21:36

На фото предыдущего варианта щита перемычки на автоматах похоже зажали вместе с изоляцией :( И как-то подозрительно они все перехлёстываются...

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 17:23:38

Олечка написал : Ну почему денег не давать?! Давать... Взялся человек и сделал... как смог.

Потому что он этот вариант сам предлагает.

Я же не наезжаю на перемычки из провода, или на то что автоматы немного разъехались и стоят как пьяные... Но когда есть существенный принципиальный косяк и просят его устранить - а человек говорит: ничего переделывать не буду, я вообще могу все разобрать... Ну я за второй вариант. (если уж совсем мелочиться, то и стоимость пошинкованного провода вычесть из оплаты за остальную работу )

Олечка написал : Замечу, что стоимость сборки подобного бюджетного щита (с материалом, расходниками, комплектующими + проект электрики в квартире) эквивалентна стоимости всей работы таких вот "электриков" (без материалов, проектов и т. п., разумеется) в какой-нибудь двушке П-121 (расценки Подмосковья).

Ну есть же люди которые за такие же деньги и прилично делают... Не все же "бюджетные" электрики так косячат...

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

11.09.2014 в 17:27:22

Мы еще после исправления щиток не видели, завтра будем на квартире.электрик выбирался по рекомендации с форума нашего дома,где уже делал электрику в нескольких квартирах. Повезло просто:)специально хотели брать электрика не в составе бригады,а именно специалиста

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 17:41:12

filel написал : Мы еще после исправления щиток не видели

Сразу фото на телефон и сюда на форум.

А какой объем работы он еще у вас в квартире делал кроме сборки щитка? (прошу простить мою невнимательность если вы уже ранее озвучивали).

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

11.09.2014 в 17:50:23

С нуля -прокладка проводов и штробления, мы еще не штукатурили, подрозетники после штукатурки будем делать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу