06.12.2005 в 01:38:35
Очень опытные люди здесь есть. Будьте здоровы все!!! Сделали мне балконную дверь. Откосы не заказал - хочу штукатурку. После прочтения форума родилась следующая технология: (откосы 500мм, высота 2650, ширина 1300)(сталинский дом)
Вопросы: Как соединить пену в монтажном шве двери и штукатурку, достаточно ли металлической сетки? Можно-ли клась Rotband на сухую смесь (многие говорят, что штукатурные откосы, в любом случае, трескаются (по-моему бред))? Если трескаются, как сделать компенсацию теплового расширения? Ну и, вообще, прокомментируйте... Пластиковые откосы очень не хочется, хотя и проще.
06.12.2005 в 06:54:47
А что ГК не хотите? Мороки ведь куда меньше.
06.12.2005 в 12:13:47
ИМХО штукатурка трескается только от неправильной технологии. Но все же штукатурить не рекомендую. Я уже писал что температурные кривые в проеме со стеклопакетами и двойными рамами разные. Рискуете получить холодные откосы.
07.12.2005 в 12:12:46
2Komar
- Кирпичную кладку грунтую (широкие швы в кладке запениваю). Зачем? За швы будет лучше держаться смесь, и дешевле.
- Rotband (Около 10 мм) (его, как я понял, легко протягивать). Если будете еще шпаклевать, то можно гипсовую штукатурку по-дешевле (Старатели, Теплон, ...). Как соединить пену в монтажном шве двери и штукатурку, достаточно ли металлической сетки? Штукатурка на пене нормально держится. Другое дело, что пену желательно проклеить спец. лентой (сделать т.н. "внутренний Иллбрук") - она с шероховатой поверхностью - чтобы штукатурка держалась. Можно заклеить армированным скотчем, но тогда его сверху потом промазать бетоконтактом. Можно-ли клась Rotband на сухую смесь? А почему нет? Предварительно хорошо прогрунтуйте смесь. Если трескаются, как сделать компенсацию теплового расширения? В местах стыка верхнего слоя штукатурки (шпаклевки) с рамой сделайте ножом (шпателем) небольшую канавку и аккуратно маленьким пластиковым шпателем замажьте ее акриловым белым герметиком заподлицо с откосом. Акрил может закрашиваться.
07.12.2005 в 12:35:48
ИМХО можно и штукатурить. Только надо наклеить полосы пенополистирола на откосы вдоль рам, а потом уже заштукатурить, не забывая про компенсационный шов.
07.12.2005 в 20:57:27
а смысл в пенополистироле?
07.12.2005 в 23:11:00
Кто-нибудь наблюдал реально работающий компенсационный шов между пластиковой рамой и откосом (гкл или штукатурным, с пластиковым откосом все понятно)? Я вот когда делал откосы из гкл щелочку 2 мм оставил и замазал потом акриловым герметиком, но в основном из эстетических соображений.