07.09.2014 в 16:15:41
у нас вопрос с пломбой и Энергосбытом решается за 150 -300 грн, в зависимости от срочности. Но везде свои нюансы, например, иногда требуют переноса счетчика в этажный щит.
Кстати, каким кабелем сделан ввод из этажного щита?
Увы, в командировку никто не отпустит... как раз в первый класс пошли ))) Будем помогать просто за пиво ))
07.09.2014 в 16:24:37
Спасибо)). Там я не знаю, алюминиевый старый кабель, и автомат в корридоре на 35 ампер, и все остальое в квартире, счетчик тоже в кв оставим, просто хочу облагородить и сделать все по уму
07.09.2014 в 16:36:12
35 не бывает, 32 наверное. Если по уму - ввод нужно перетянуть нормальным кабелем. Счетчик можно поставить в новый щиток, я впихивал такой же в Хагер Гольф на 24 модуля, и еще поместилось 2 узо и 9 автоматов. Но пришлось задействовать дрель и турбинку, и все равно порнография получилась. Так что щиток лучше побольше брать. )
07.09.2014 в 21:08:04
saymeow написал : Так вот, я хотел сделать автоматы на квартиру по контурам, допустим спальня свет и розетки, так же остальные комнаты, а он говорит нет, так нельзя лепи все в коробку распаечну, кухню ванну и спальню, а там уже к 25 амперным автоматам, и говорит клемники ваго не используй, лучше простую скрутку и изолентой.
Такого не грех и покалечить за советы.