Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 15:17:47

BV написал :

  1. Старый - двухпроводка, с тонкими электростояками, 4 провода. TNC
  2. Старый - двухпроводка, но с зануленными электроплитами, стояк - 4 провода > 10мм2 медь, 16мм2 Ал. без системы уравнивания. Модификация этого варианта - установка в квартире трехпроводных линий. TNC

распространённое заблуждение. Совершенно неверно называть 2-проводку системой TN-С. И уж без системы уравнивания/заземления невозможна реализация ни одного типа заземления системы, соответствующего ПУЭ-7. В ПУЭ-6 эти типы отсутствовали (отсутствовали определения этих типов и требования к ним).

BV написал :

  1. Новые дома - трехпроводка, стояк 5 проводов, система уравнивания и в доме и в квартире. TNCS, или редко TNS - причем на уровне квартиры какая именно знать не важно и не нужно.

Тут просто - если КТП смонтировано внутри здания, то TN-S, если снаружи на некотором удалении , то TN-C-S. Ибо иначе смонтировать сложно и небезопасно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

08.09.2014 в 15:26:34

Alexiy написал : Совершенно неверно называть 2-проводку системой TN-С.

по привычке написал, п1. действительно просто TN. Если лифты в доме - то для них TNC

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 15:26:59

Kamikaze написал : По принятой схеме обозначений двухпроводка будет называться TI: нейтраль заземлена (T), а корпуса электроприборов изолированы от нейтрали и заземлителей (I). В ПУЭ-7 применение системы TI не предусмотрено.

Совершенно верно, однако, следующая фраза неверна:

Kamikaze написал : TN-C - только до этажного щитка, у которого корпус занулён. А дальше, в двухпроводной части сети, корпуса электроприборов не соединены ни с нейтралью, ни с отдельным заземлителем.

Ибо система рассматривается в комплексе - от источника (трансформатора/генератора) до конечного потребителя (электроприбора). Поэтому тип заземления в одной системе не может идти до определённой точки, а дальше начинаться другой тип... В одной системе могут параллельно сосуществовать несколько типов заземления, но питать они при этом будут отдельные электроприёмники и, как правило, самостоятельными линиями, хотя, например, в питающей сети (от КТП до ВРУ здания) TN-C и TN-C-S могут идти по одному и тому же кабелю, а далее разветвляться и идти самостоятельными линиями до своих потребителей.

TN-C - не может идти только до этажного щитка, ибо нет в данной схеме потребителя, следовательно нет системы и говорить о типе заземления неправомерно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

08.09.2014 в 15:28:39

Alexiy написал : если снаружи на некотором удалении , то TN-C-S. Ибо иначе смонтировать сложно и небезопасно.

то есть никогда не проектируют от ТП снаружи 5ти проводные подземные кабели? Или по экономическим соображениям?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 15:29:58

BV написал : по привычке написал, п1. действительно просто TN.

и такого типа тоже не существует. TN - семейство типов заземления и все они подразумевают наличие зануления в электроприёмнике

BV написал : Если лифты в доме - то для них TNC

это скорее всего так и есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

08.09.2014 в 15:34:59

Alexiy написал : TN - семейство типов заземления и все они подразумевают наличие зануления в электроприёмнике

что-же тогда описывает заземленную нейтраль источника?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 15:39:38

BV написал : то есть никогда не проектируют от ТП снаружи 5ти проводные подземные кабели? Или по экономическим соображениям?

можно, но абсолютно бессмысленно. Допустим, КТП находится в 50-100 м от здания и можно условно считать, что их заземлители являются независимыми, то есть, потенциалы у каждого будут независимыми (могут отличаться). И какой смысл тащить потенциал ЗУ КТП в здание, которое имеет собственный потенциал? При ударе молнии в здание и при растекании тока с ЗУ здания получаем некоторый потенциал на ЗУ здания относительно потенциала окружающей земли и входящих коммуникаций, то есть, на водопроводе и защитном проводнике имеем один потенциал, а на нулевом проводнике - другой потенциал. Необходима установка УЗИП между N и PE. В случае с разделением нулей во ВРУ здания (тип TN-C-S) потенциал между нулями в здании невозможен и УЗИП между ними не нужен. Кроме того, лишняя жила питающего кабеля...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 15:44:51

BV написал : что-же тогда описывает заземленную нейтраль источника?

я повторяю - тип заземления следует рассматривать только применительно к системе источник-линия питания-электроустановка здания. В случае с TN-S линия питания как правило, имеет нулевую длину. Символы TN - это действительно признак заземлённой нейтрали источника, но рассматривая только источник невозможно определить тип заземления системы

Образно говоря, определённая марка двигателя ещё ничего не говорит о марке автомобиля. Некий автомобильный двигатель может быть установлен вообще на самолёт, или на насос, или на электрогенератор, или вообще никуда не установлен...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

08.09.2014 в 16:04:38

Alexiy написал : Допустим, КТП находится в 50-100 м от здания и можно условно считать, что их заземлители являются независимыми, то есть, потенциалы у каждого будут независимыми (могут отличаться). И какой смысл тащить потенциал ЗУ КТП в здание, которое имеет собственный потенциал?

тем не менее этот потенциал "тащится" по PE в составе PEN.... В этом плане какая разница, как именно выполнен PE - отдельно, или в составе?

И еще.... TNCS при перекосе фаз можем получить ток от конструкций здания (вторичного заземления) в землю, что может вызывать их коррозию.... или это мелочи?

Alexiy написал : При ударе молнии в здание и при растекании тока с ЗУ здания получаем некоторый потенциал на ЗУ здания относительно потенциала окружающей земли и входящих коммуникаций, то есть, на водопроводе и защитном проводнике имеем один потенциал, а на нулевом проводнике - другой потенциал.

Чем опасен потенциал на изолированном нуле?

Alexiy написал : Необходима установка УЗИП между N и PE.

Следуя этой логике даже в TNCS должен быть УЗИП на фазах?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 16:10:53

BV написал : тем не менее этот потенциал "тащится" по PE в составе PEN.... В этом плане какая разница, как именно выполнен PE - отдельно, или в составе?

падение напряжения на протяжённых проводниках. Прикиньте падение напряжения на проводнике из алюминия сечением 120 мм2 длиной 100 м и при токе 100 кА ;)

BV написал : Чем опасен потенциал на изолированном нуле?

пробоем изоляции в сетях и электроприборах, а также выходом электроники из строя

BV написал : Следуя этой логике даже в TNCS должен быть УЗИП на фазах?

фаза-земля по определению имеют разные потенциалы и должны защищаться УЗИПами

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2014 в 16:12:06

BV написал : И еще.... TNCS при перекосе фаз можем получить ток от конструкций здания (вторичного заземления) в землю, что может вызывать их коррозию.... или это мелочи?

чистый синусоидальный переменный ток в несколько десятков А не вызывает существенной электрокоррозии. Постоянный ток в данном случае намного опаснее - достаточно единиц А чтобы за несколько лет местами полностью уничтожить арматуру здания.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу