10.09.2014 в 21:55:15
Здравствуйте! У меня котел ferroli domicompact c 24 d, при включении горячей воды, нагревает 50 град. затем отключается, слышны щелчки, проскакивает ошибка "F7" (не постоянно), вода охлаждается до 24 град, затем снова запускается нагрев и история повторяется. В инструкции пишут F7- неисправность датчика температуры воды контура отопления. Не пойму связи с горячим водоснабжением-отопление выключено. Снял датчик, почистил, (котлу 8 лет), поставил, некоторое время котел работал нормально (около двух недель), затем снова история повторилась. Подскажите пожалуйста, можно ли проверить датчик температуры в домашних условиях? Может ли быть еще какая либо причина такой неисправности?
10.09.2014 в 22:31:19
Евгений 63 написал : Подскажите пожалуйста, можно ли проверить датчик температуры в домашних условиях?
Можно (терморезистор 10 кОм при 25 градусах. обратная зависимость), но лучше замена на заведомо исправный.
11.09.2014 в 19:32:58
Спасибо.
13.09.2014 в 12:18:55
Трабл разрешился, была повышенная мощность по газу, вода перегревалась, и газ отключался, при этом выдавалась ошибка F7. Датчик был исправен. Поправили газ и все встало на свои места.