Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.09.2014 в 15:40:48

Alex08 написал : упс.. а как тогда понимать "Узо которое вставляется в розетку"?)

Холодильник тоже вставляется в розетку :)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 15:41:39

Alex08 написал : упс.. а как тогда понимать "Узо которое вставляется в розетку"?)

http://shop.avselectro.ru/catalog/93L8VOR/2B5RVOR.html примерно так

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 15:42:54

ааа.. вот уже яснее. то есть узо ставится вместо розетки и в него уже включается стиралка?

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 15:44:08

всем спасибо за советы. понял!

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 15:45:11

luzgin написал : http://shop.avselectro.ru/catalog/93L8VOR/2B5RVOR.html примерно так

такой мне подойдет? на 16А?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 15:48:05

Alex08 написал : то есть узо ставится вместо розетки

в розетку

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 15:49:11

luzgin написал : в розетку

спасибо! увидел на картинке)))

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 15:56:15

У ABB есть розетка со встроенным УЗО. У GIRA есть. Но ценник повыше будет, чем у этих поделок в розетку.

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 15:58:04

спасибо! но думаю проще вставить уже в существующую розетку) чтобы не делать новую)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 15:59:18

Alex08 написал : но думаю проще вставить уже в существующую розетку

Как бы ей конец не пришел от стиралки. Хотя-бы розетку надо новую поставить, да контакты хорошенько затянуть. Ну не забыв автомат в щитке отключить конечно, и на всякий случай индикаторной отверткой потыкать в розетку. Убедится, что фаза отключена.:) УЗО обязательно и вообще без заземления нельзя стиралку включать. :)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 16:00:07

rip87 написал : Как бы ей конец не пришел от стиралки.

быстрей проводку поменяют:)

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 16:01:22

итого: новая розетка + узо. а как выбрать по параметрам розетку и узо?)

0
Аватар пользователя
Alex08

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 37

12.09.2014 в 16:02:21

luzgin написал : быстрей проводку поменяют:)

упс.. точно. проводка может не выдержать нагрузки?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 16:05:07

Alex08 написал : итого: новая розетка + узо. а как выбрать по параметрам розетку и узо?)

вроде все разжевали розетка либо ваша существующая либо поменяйте на новую они все на 16 А УЗО по ссылке или аналогичное

0