Добрый день! Подскажите, можно ли так делать, как у меня на схеме электропроводки?
Квартира 3 комнаты, наполнение стандартное – кухня с кучей техники, электроплита, санузлы, 3 комнаты со своими потребителями.
Из нестандартного электрооборудования: теплые полы кухня санузлы, 2 водонагревателя накопительных (нужно именно 2), кондиционер в одной из комнат.
Также есть проблема/ограничение. В габариты холла плохо вписывается большой щиток, поэтому уже куплен небольшой щиток на 12 мест.
В идеале хотелось бы вписаться в эти 12 мест.
Схема щитка на картинке, описание её:
Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА,
- далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А),
- Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А),
- Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А),
- Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А),
- 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без).
Итого 4 диф. автомата и 4 простых автомата, 12 мест.
Автоматы планирую ставить из дорогих (Legrang, ABB, Schneider и т.д.), не IEK.
Провод планирую делать так: от автомата 40 или 32 А до распаячной коробки провод 3х10 (3х6), далее оттуда на каждого потребителя 3х2,5.
От автоматов на 16 А до распаячной коробки и далее провод 3х2,5.
Сейчас есть некоторые нестыковки в цифрах. Например суммарная нагрузка на кухню 54 А, автомат 40А, но все же приборы одновременно работать не будут.
Также на комнаты стоит автомат 16 А, а пиковое потребление 23 А.
Можно ли так делать? Или надо плюнуть на эстетику, выкинуть мой щиток на 12 мест, купить на 24 места и сделать кучу линий?