serj12 написал : вам ещё легче - 7-8 м 3х16 мм2 не проблема купить и затянуть.
+1
аллюм броню 4*16 7 метров недавно со свистом пропихнули
15.09.2014 в 10:37:13
serj12 написал : вам ещё легче - 7-8 м 3х16 мм2 не проблема купить и затянуть.
+1
аллюм броню 4*16 7 метров недавно со свистом пропихнули
15.09.2014 в 11:22:52
luzgin написал : 1 пост 4 фотка я чего то подумал что со столба приходит 3 фазы
Фаза и ноль приходит на счетчик. Фаза и ноль уходит со счетчика. Счетчик однофазный. Где тут 3 фазы?
luzgin написал : +1 аллюм броню 4*16 7 метров недавно со свистом пропихнули
Оо.. Набежали самоделкины.. А ничего, что 2x10 по меди необходимо и достаточно будет?
15.09.2014 в 11:46:45
Посититель написал : Цитата Сообщение от Kerkus: Нужен ли на входе двухполюсник на 40A который стоит за рубильником?
Нужен, а рубильник не нужен!
Так вроде как рубильником лучше разрывать контакты - контакт резче разрывается нежели у простого AB...
Со ссылкой ознакомлюсь, благодарю! А вот многие замечания с отсылкой к ПУЭ мне не совсем понятны - много теоретических выкладок "в общем" без конкретной привязке к нарисованной мною схеме. Лично мне тяжело в этом разобраться.
Посититель написал : Оптимально ВБбШв 10 мм2 или, что дешевле, АВБбШв 16 мм2. Для ТТ 2-х жильный.
Не хочу а алюминием связываться. А основной провод на ввод в дом лучше сделать с бОльшим запасом, тем более что цена вопроса при не столь больших расстояниях не столь велика. Мне от столба до щитка под землей надо будет протянуть где то метров 15.
Посититель написал : Нужно, как минимум не нужных модулей, которые кроме как снижения надежности ни чего не дают!
Это по поводу уменьшения модуля в схеме: а что конкретно уменьшить надо по вашему мнению?
rip87 написал : Нормально там всё.. Только из счетчика надо было проводом ПВ-1 выводить и переходить на СИП через клеммы. И соединение ж.з. провода со стальной проволокой в ящике оформить.
Я думал там поставить противопожарное УЗО, сделать нормальную медную шину для проводника PEN и для его разделения, в случае если использовать TN-C-S
luzgin написал : 1 пост 4 фотка я чего то подумал что со столба приходит 3 фазы и 0 (тогда присоединение неверное) или это фаза и 0 приходит сверху и наверх уходит?
Скорее всего это приходящий и уходящий провод, потому что провод к бытовке тоже от верхней части столба идет. А со столба провода идут только в одной гофре... получается что в ней проложены и приходящие и уходящие кабеля.
15.09.2014 в 13:33:24
rip87 написал : Оо.. Набежали самоделкины.. А ничего, что 2x10 по меди необходимо и достаточно будет?
медь в землю не рекомендуют аллюминий даже 4*16 дешевле
15.09.2014 в 16:02:23
luzgin написал : медь в землю не рекомендуют
Так ведь кабель ВВГнг производитель разрешает прокладывать в земле в защитной оболочке. А уж кабель бронированный и вовсе разрешается в земле прокладывать как есть...
Посмотрите измененную схему щита, этот вариант будет лучше? Какие изменения надо внести?
15.09.2014 в 16:13:06
15.09.2014 в 16:16:04
Kerkus написал : Какие изменения надо внести?
УЗО с опоры перенести в дом, 2-полюсные автоматы заменить на 1-полюсные автоматы на 25 А в доме вообще убрать
15.09.2014 в 16:16:55
luzgin написал : аллюминий даже 4*16 дешевле
Нахрена там 4x16 ? 2x10 по меди или 2x16 СИП.
Kerkus написал : Я думал там поставить противопожарное УЗО, сделать нормальную медную шину для проводника PEN и для его разделения, в случае если использовать TN-C-S
В системе TN-C-S PEN в щите учета только повторно заземляется, дальше идет до щита в доме без разрывов, там ещё раз заземляется и делится на N и PE. Не получится пожарное УЗО поставить в щите учета.
15.09.2014 в 16:27:57
rip87 написал : Нахрена там 4x16 ? 2x10 по меди или 2x16 СИП.
для сравнения. 2х10 меди в 3-4 раза дороже чем аналог 2x16 алюминия. Если говорим про ввод, то ПУЭ действительно рекомендует делать его алюминием.
Тенденция же развития технологий электроснабжения такова, что по территории предприятий (и особенно по зданиям и сооружениям по кабельным конструкциям) монтажники и даже заказчик предпочитает прокладывать медь
15.09.2014 в 16:36:39
Alexiy написал : для сравнения. 2х10 меди в 3-4 раза дороже чем аналог 2x16 алюминия.
Знаю. Это говорю к тому, что 3x10 не нужен на участке от щита учета до ВРУ(щитка в доме). ТС хочет PEN делить в щите учета на столбе. Мое мнение - это неправильно.