Здравствуйте!

я меняю в квартире (не моей) проводку частично + ввод от этажного щита. Дом пятиэтажный 90х годов, 5-проводной стояк, этажный щит в запущенном состоянии, 1й этаж. Вот фото (верх, середина, низ щита)

Обнаружил (клещами) такой неприятный факт: в стояке PE течет ток около 2 ампер. Скорее всего, кто-то использует PE вместо рабочего нуля. На фото видно, что так подключена лампочка на этаже (коричневый провод на фото "верх"). Чем это грозит - понятно:

* фаза на PE при его обрыве ниже нас * фаза на нашем PE и этажном щите, если PE отсоединится от щита, а ток в PE сливает сосед по этажу.

Как поступить в данной ситуации? Игнорировать проблему? Есть ли норматив на максимальный ток в PE? И если говорить более широко, то насколько распространена такая проблема? Ведь использовать PE легко (куча зажимов), а ноль только через орех. Поэтому наверняка подъездные лампочки и домофоны так подключают. И это никак не будет замечено, ведь все работает!!!

P.S. Счетики (и, похоже, куски стояков) украли еще при сдаче дома!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 22:28:45

Ток по PE течь конечно не должен, но не факт, что именно этот провод используют как рабочий. Возможно потенциал на него приходит через провода, соединяющие ДСУП с PE, может через арматуру здания, а может ещё откуда нибудь. При токе 2А он будет отгорать очень долго... Ещё попробуйте просто поднести закрытые клещи к стояковым проводам. Зачастую клещи также показывают небольшой ток - наводка с внешней ;)стороны

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

15.09.2014 в 23:25:49

В моем стояке в свое время на 22этаже телевизионщики умудрились все свое активное оборудование подключить к квартирному стояку причем фазу взяли от этажного ореха а ноль с землей прикрутили к корпусу щита - в PE проводнике тоже был какой-то небольшой ток, пока я не прикрутил их ноль к нулевому "ореху"...

0
valtimar
valtimar
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Брянск

Сообщений: 61

16.09.2014 в 07:53:07

Стесняюсь спросить, а стояк точно пятижильный ?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 08:18:49

valtimar написал : точно пятижильный

Бывает что нулевой провод просто продублирован. И это не пятипроводка.

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

16.09.2014 в 08:19:58

valtimar написал : Стесняюсь спросить, а стояк точно пятижильный ?

Да, на фото видно: 3 фазы из черного автомата, ноль (обмотан синей изолентой), и желто-зеленый PE (подключен к железу щита).

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

16.09.2014 в 08:21:47

rip87 написал : Бывает что нулевой провод просто продублирован. И это не пятипроводка.

И как понять, что в моем случае так? Только в подвал смотреть?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 08:25:57

kae написал : И как понять, что в моем случае так?

Внимательно осмотреть щиток этот. Нет ли соединений. У меня был случай, что один провод был прикручен к корпусу щита(к нулевой шине). А от второго была отпайка через орех и тоже соединенная с корпусом щита под болт в другом месте повыше.

А если это действительно PE, то не удивился бы, что по нему течет небольшой ток.

P.S. В 90-х была ещё 4-х проводка.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

20.09.2014 в 13:34:22

P.S. В 90-х была ещё 4-х проводка.

почему же...вроде после развала союза, стали везде лепить тнс-с.кстати, и дифф защиту стали ставить, правда, далеко не везде.вроде,это были ставропольские автоматы, узо, дифы-их второе имя-какушка:) по крайней мере, у нас в Томске дифов в щитах 90-х не видел, но там есть тнс-с

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

20.09.2014 в 13:56:16

кузька написал : но там есть тнс-с

  • что это?
0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

20.09.2014 в 14:06:00

haramamburu написал :

  • что это?

система TN-C-S

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.