konsta29 написал : А какое расстояние между орехами выдержать?

Любое, как вам будет удобно - самое главное - не с одного ореха/болта/винта и прочее..

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

16.09.2014 в 22:35:56

Рас уж есть тема про это ... спрошу тут. Решил проверить новенький дифф, от кнопки тест срабатывает нормально, но захотелось большего, товарищ сказал, что если замкнуть L от диффа на PE, то дифф сработает, и правда сработал вот только не от утечки, а от КЗ как я понял ) т.к. был хлопок, искры ну и выбило всю цепь до этажного щита. Вопрос можно ли так проверять? или у меня в новом многоквартирном доме не настоящее PE?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122117

16.09.2014 в 22:41:35

Def написал : и правда сработал вот только не от утечки, а от КЗ как я понял ) т.к. был хлопок, искры ну и выбило всю цепь до этажного щита. Вопрос можно ли так проверять?

контакты обгорают и общее количество срабатываний до отказа уменьшается. Если не жалко дифф - то проверяйте :) Другу передайте, что надо сначала думать, а потом уже советы давать.... Если жалко:

  • замкнуть фазу на землю через лампочку 220вольт, настольную например или через тело друга :) шутка
  • можете замкнуть ноль и землю - тоже должен сработать..

Def написал : или у меня в новом многоквартирном доме не настоящее PE?

таким экспериментом определить нельзя - только осмотром щитка на лестнице... если стояк 5 проводников - все ОК, если 4 - значит PE идет от щитка

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

16.09.2014 в 22:45:45

BV написал : контакты обгорают и общее количество срабатываний до отказа уменьшается. Если не жалко дифф - то проверяйте :) Если жалко - можете замкнуть ноль и землю - должен сработать.. таким экспериментом определить нельзя - только осмотром щитка на лестнице... если стояк 5 проводников - все ОК, если 4 - значит PE идет от щитка

Не я вот как раз и хотел, что бы оно у меня тихонько отщелкнуло и все ) То есть при замыкание L и PE так и должно хлопать? В щитке не видно, но PE на отдельном клемнике это факт, а дальше провод уходит в глубины щита.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122117

16.09.2014 в 22:49:53

Def написал : Не я вот как раз и хотел, что бы оно у меня тихонько отщелкнуло и все )

ага, тихонько... при токе КЗ ампер так 300-600 и возможно даже более и напряжении 220 ... Мозги были в отпуске?:)

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

16.09.2014 в 22:53:38

Так я не знал, что при таком варианте будет КЗ, так то конечно КЗ делать не стал бы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.09.2014 в 22:58:31

BV написал :

  • можете замкнуть ноль и землю - тоже должен сработать..

Далеко не факт.. тем более если деление производилось в этажном щите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122117

16.09.2014 в 23:04:45

haramamburu написал : Далеко не факт.. тем более если деление производилось в этажном щите.

При полноценном PE от ВРУ (что обязано быть в новостройке) - факт 100%. При разделении в щитке - ДА, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка. .... тогда воткнуть в другую розетку (лучше на этой линии) нагрузку и повторить опыт :)

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

16.09.2014 в 23:21:03

BV написал : При полноценном PE от ВРУ (что обязано быть в новостройке) - факт 100%. При разделении в щитке, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка. .... тогда воткнуть в другую розетку (лучше на этой линии) нагрузку и повторить опыт :)

Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.09.2014 в 23:40:39

Def написал : Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?

Млин... читаем:

BV написал : При полноценном PE от ВРУ (что обязано быть в новостройке) - факт 100%. При разделении в щитке, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка. .... тогда воткнуть в другую розетку (лучше на этой линии) нагрузку и повторить опыт

А еще проще : Включить лампочку между Фазой и земельным проводом. Ферштейн?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.09.2014 в 00:43:26

Def написал : Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?

От нефиг делать решил провести эксперимент согласно описанным условиям. В квартирном щитке стоит дифф. автомат розеточной линии 30 мА и обычный автомат линии освещения. В розетку запитанную от линии освещения подключил через удлинитель другой дифф. автомат 30 мА, и его выход N замкнул на контакт РЕ розеточной линии. Сработал аппарат подключенный к линии освещения. В момент проведения эксперимента линия освещения была под нагрузкой 250 Вт.

0