Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.09.2014 в 08:03:44

Нулевой орех верхний. С него идет на счетчики 4 квартир. А также на корпус эт. щита. По фото видно что к корпусу подключен очень плохо (лишни и не затянут, очищен). Нет фото нижней ячейки где счетчики справа. Нулевой стоячный больше не подключен там к эт. щиту? Если нет, вот и надо на него монтировать отдельный орех и с него на корпус. А не с ореха как на фото (будет греться и кердык). Верхняя планка (зануление) с отверстиями горелая и ржавая. Проще на корпус эт щита смонтировать колодку нулевую (зачистить и напрямую) и к ней через отдельный орех со стояка ПВ1 – 16 мм.кв. Кстати отсутствует пакетник до счетчиков (для работы щит не обесточить). И не удивлюсь что и по нулям квартир напутано.

Голова написал : Собрал квартирный электро щит, но еще не подключал.

Вот на отдельные орехи на стояк и сесть. 1 на фазу, 1 на ноль, 1 на ноль – зануление. Заодно и внутрянку эт. щита по отдельной квартире на ПВ1 – 6 мм.кв. заменить.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

20.09.2014 в 17:38:21

BV написал : При разделении в щитке - ДА

  • чем отличается для узо раздел в щитке от аналогичного на ву?
0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 12:37:56

Bladiclab написал : Нулевой орех верхний. С него идет на счетчики 4 квартир. А также на корпус эт. щита. По фото видно что к корпусу подключен очень плохо (лишни и не затянут, очищен). Нет фото нижней ячейки где счетчики справа. Нулевой стоячный больше не подключен там к эт. щиту? Если нет, вот и надо на него монтировать отдельный орех и с него на корпус. А не с ореха как на фото (будет греться и кердык).

Нулевой орех один, и на фазу один. А допускается провода разного сечения пихать под один орех? К корпусу щита и на квартиры все с одного ореха. Кабель, тот что на ЩИТ, обжат наконечником и под винт. Только в одном орехе и на квартиры и на ЩИТ и сечения проводов разные. А еще там эти МГТСовцы подключали маленькими проводами свои GPONы и под один автомат у соседей напиханы. Соседям по фигу. Себе хоть по максимуму сделать по уму и беды бы не наделать.

Bladiclab написал : Вот на отдельные орехи на стояк и сесть. 1 на фазу, 1 на ноль, 1 на ноль – зануление. Заодно и внутрянку эт. щита по отдельной квартире на ПВ1 – 6 мм.кв. заменить.

То есть занулятся не на щит, а сразу на орех? Если соседей не трогать, оставить их на имеющихся подключениях, а себе отводы через три ореха? Или имеется ввиду, сделать зануление на щит отдельным кабелем, через персональный орех? И еще, сколько мастера берут за такую работу, примерно, по столице?

0