17.09.2014 в 15:55:20
Есть желание в старой квартире заменить автоматы и поставить УЗО. Электрики пофигисты, поэтому хочется максимально все продумать.
Идет фаза, которая разделяется на две квартиры (см. фото 1 п.1). Изначально она проходила через выключатель, но он искрил и периодически пропадало соединение. Электрик пришел и исклоючил выключатель из цепи соединив напрямую. Стоит ли от электрика требовать заменить его?
Дальше провод идет на счетчик, а после него на мои автоматы (см. фото 1 п.2). Как я понимаю слева на право это эл.плита 40А, свет 16А, розетки 16А, а вверху стир. машина 16А (см. фото 2).
На фото 1 п.3 это колодка нулей моей квартиры?
Деление на свет и розетки моё и оно условное, на самом деле один автомат отключает частично и розетки и свет. Тоже самое и второй автомат. Дом старый и уверен, что много скруток в стенах. Также не уверен, что везде кабели соответствуют требованиям по сечению. Я даже боюсь, что может быть ситуация, когда одна фаза соединена не со своим нулем. Как я понимаю в этом случае может быть проблема при работе нескольких УЗО. Заменить всю проводку в ближайшее время невозможно, но повысить безопасность всего этого очень хочется.
На что заменить все это хозяйство?
На текущий момент мысли такие:
(фото 1) (фото 2)
17.09.2014 в 16:24:45
chernenko, какой бюджет на всю новую автоматику для щита? лучший вариант - один вводной автомат (имхо - С40, не более) + диффы на все линии. тогда отпадает дилемма "что засунуть под одно УЗО?" и все линии имеют свою собственную дифзащиту.
chernenko написал : Мне не верится, что тот кабель, который идет от автомата способен выдержать 40А.
сечение у него какое? что-то он не особо отличается по толщине от остальных.
17.09.2014 в 16:40:56
chernenko написал : Идет фаза, которая разделяется на две квартиры (см. фото 1 п.1). Изначально она проходила через выключатель, но он искрил и периодически пропадало соединение.
:cool: теперь рубильник рвет ноль...
chernenko написал : Стоит ли от электрика требовать заменить его?
лучше выкинуть совсем. вариант-минимум: использовать 2 ореха. вариант-оптимум - сделать для себя любимого новые отводы от фазы и нуля медью 6 квадратов, но тогда нужно перепломбировать счетчик. хотя, если он старый, то и заменить его не грех.
17.09.2014 в 16:43:19
Бюджет пока не определен. Готов не экономить, но понимаю, что дифф. типа А вряд ли потяну....
17.09.2014 в 16:45:23
andrewkhv написал : теперь рубильник рвет ноль...
Почему? Как я понял нули от всех квартир соединены воедино чуть правее. При этом выключатель сохранил способность отключать фазы двух других квартир.
17.09.2014 в 16:46:46
andrewkhv написал : хотя, если он старый, то и заменить его не грех.
Счетчик достаточно новый "Энергомер", который работает в составе АСКУЭ.
17.09.2014 в 16:52:24
chernenko написал : Бюджет пока не определен. Готов не экономить, но понимаю, что дифф. типа А вряд ли потяну....
Приехали... Я ещё не видел такого бессилия. Зачем браться за что-то с бюджетом 1*N, если не в состоянии потянуть бюджет 1,2*N? В курсе что иногда (всегда) работы оказываются дороже чем ожидали и всё из-за нежданчиков, которые так и прут...
17.09.2014 в 16:57:42
web-rr написал : 1*N, если не в состоянии потянуть бюджет 1,2*N?
разве дифавтоматы типа А дороже только на 20%?
17.09.2014 в 17:06:28
andrewkhv написал : разве дифавтоматы типа А дороже только на 20%?
УЗО - да. А я вообще к тому что вопрос про бюджет важен. Либо мы делаем полную переборку и тратим примерно 10 тысяч, либо мы меняем пару проводков, ставим один двухполюсной автомат и вся переделка аж в 150 рублей. ТС нам ответил вопросом на вопрос, причём примерно склоняясь в сторону варианта за 150 рублей. Чувствуете разницу в подходах?
17.09.2014 в 17:13:35
web-rr написал : Приехали... Я ещё не видел такого бессилия. Зачем браться за что-то с бюджетом 1*N, если не в состоянии потянуть бюджет 1,2*N?
Ещё никакой конкретики, а вы делаете выводы. Я готов тратить и 1 тыс. и 10 тыс. и 15 тыс., но вряд ли смогу потратить 25 тыс.
Местный электрик вовсе предложил 2500 с его деталями и 2000 с моими. Можно предположить его планы по апдейту....
17.09.2014 в 17:17:12
Ну вот, наконец озвучен диапазон бюджета. Сейчас спокойно можно давать советы. При чём тут был дифф типа А? Похоже никто так и не узнает.
17.09.2014 в 17:19:39
web-rr написал : ТС нам ответил вопросом на вопрос, причём примерно склоняясь в сторону варианта за 150 рублей.
В словах "Готов не экономить, но понимаю, что дифф. типа А вряд ли потяну...." я исходил из стоимости одного АВДТ типа А около 5-10 тыс. Если я веду речь и про АВ и про УЗО и про Диф. автомат, то вряд ли я рассчитываю на 150 рублей или даже на 1500 рублей.
17.09.2014 в 17:36:36
andrewkhv написал : Значит, туда две фазы заходило... Пипэц!
Там справа от выключателя приходят два провода фазы. Откуда они идут не смотрел. В разъеме они диагонально соединены с четырьмя квартирами (по две квартиры на одну клемму слева).
17.09.2014 в 18:04:28
web-rr написал : А я вообще к тому что вопрос про бюджет важен.
поэтому мой первый вопрос был как раз о нем.
с учетом настроя ТС и озвученной им суммы, я думаю можно сделать хорошо. В том числе подумать об УЗМ, хотя в этажный щит как-то очково его ставить., тут нужно порешать.
По поводу переделок пока вижу такой общий план:
как-то так.