Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 16:39:56

AlexeyL написал : Следовательно, перегрузка - не сверхток.

значит нам в универе преподы нагло врали... :(

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.09.2014 в 20:39:17

Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.

В чем смысл? Например, на входе автомат 50A, делаем две розеточные линии (автоматы по 16A) под одним УЗО. Зачем брать УЗО на 50-63, когда хватит 32-40?

PS. Хм... В соседней теме тоже продвигают идею про ориентир на вышестоящий...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

18.09.2014 в 21:01:47

Alexiy написал : ГОСТ Р 50571.1-93

Теперь буду знать правильную терминологию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.09.2014 в 01:27:41

E_Z, это пункт правил.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2014 в 07:47:50

Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.

Надо ориентироваться на автомат ограничивающий ток в сети. А он может стоять и выше и ниже, ток-то всё равно течёт последовательно... :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2014 в 09:31:09

web-rr написал : автомат ограничивающий ток в сети. А он может стоять и выше и ниже, ток-то всё равно течёт последовательно...

  1. это если цепь не разветвлённая, а, ведь, разветвить-то можно случайно отвёрткой в щитке, водой из протекающей крыши, мышкой-норушкой и т.п. То есть, автомат не гарантирует защиту цепи выше себя по схеме - гарантирует только ниже себя по схеме.
  2. в будущем может понадобиться навесить ещё один автомат на то же УЗО, а резерва уже нет... облом.
  3. и, наконец, просто в ПУЭ так написано - только что в очередной раз объяснял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215000&p=4723914&viewfull=1#post4723914
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.09.2014 в 11:15:42

E_Z написал : Например, на входе автомат 50A, делаем две розеточные линии (автоматы по 16A) под одним УЗО. Зачем брать УЗО на 50-63, когда хватит 32-40?

Вполне логичный и жизнеспособный вариант.

E_Z написал : PS. Хм... В соседней теме тоже продвигают идею про ориентир на вышестоящий...

Да. Чтобы народ не расслаблялся.

0