ой! Надо же!
ГОСТ Р 50571.1-93
3.17. Сверхток — ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки.
3.18 Ток перегрузки — сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений.
3.19 Ток короткого замыкания — сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.
ГОСТ Р 50571.1-2009
Сверхтоки могут возникать в результате перегрузок в электроприемниках или при повреждениях, таких как короткие замыкания или замыканиях на землю
Характеристики защитного оборудования следует определять исходя из выполняемых им функций, которые могут предусматривать защиту от:
- сверхтока (перегрузки, короткого замыкания);
- тока замыкания на землю;
- перенапряжения;
- понижения напряжения или отсутствия напряжения.
Защитные устройства должны срабатывать при значениях электрического тока, напряжения и времени, которые зависят от характеристик цепей и вероятности опасности.
ПУЭ
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель)...
По вашему автомат и плавкая вставка только на КЗ реагируют? А зачем тогда тепловой расцепитель?