ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

18.09.2014 в 13:42:27

Oleg7722 написал : заземления нет

10мА.

При пользовании бойлером отключать его от сети: воду нагрели; выдернули вилку из розетки; приняли душ.

E_Z написал : Подключаете бойлер гибким шнуром и выводите к кухонной розетке стиралки, если там всего метр растояния.

И выключить не забудете перед пользованием: дверь в ванную комнату не закроется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

18.09.2014 в 14:15:49

E_Z написал : Если одно УЗО на несколько автоматов - то не меньше суммы их номиналов...

Разве так? Если вводной автомат стоит, скажем, на 25А, а УЗО - одно на 5 автоматов по 16А, разве не будет достаточным поставить УЗО на 25А?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.09.2014 в 14:29:30

Вадим М В данном случае достаточно УЗО на 25A, конечно. Не совсем точно сформулировал, точнее будет так: номинал УЗО надо подбирать с учетом выше- и нижестоящих автоматов так, чтобы максимальный ток в штатном режиме не мог превысить этот номинал. Во, сказанул :a

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 14:34:19

E_Z написал : УЗО надо подбирать с учетом выше- и нижестоящих автоматов

нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 14:34:50

Вадим М написал : Если вводной автомат стоит, скажем, на 25А, а УЗО - одно на 5 автоматов по 16А, разве не будет достаточным поставить УЗО на 25А?

да, достаточно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

18.09.2014 в 14:52:26

Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий

Если вышестоящий не обеспечивает защиту УЗО от перегрузки, тогда остаётся надеяться на нижестоящие автоматы и на мощность стационарных потребителей. :( Защита от сверхтоков - только по вышестоящему, разумеется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 15:03:20

ВТБ! написал : Защита от сверхтоков - только по вышестоящему, разумеется.

а перегрузка - это не сверхток?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.09.2014 в 15:39:38

Alexiy написал : а перегрузка - это не сверхток?

Нет. Перегрузка - это вариант рабочего режима, допустимый в течение ограниченного времени.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 16:06:01

ой! Надо же!

ГОСТ Р 50571.1-93 3.17. Сверхток — ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки. 3.18 Ток перегрузки — сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений. 3.19 Ток короткого замыкания — сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.

ГОСТ Р 50571.1-2009 Сверхтоки могут возникать в результате перегрузок в электроприемниках или при повреждениях, таких как короткие замыкания или замыканиях на землю

Характеристики защитного оборудования следует определять исходя из выполняемых им функций, которые могут предусматривать защиту от: - сверхтока (перегрузки, короткого замыкания);

  • тока замыкания на землю;
  • перенапряжения;
  • понижения напряжения или отсутствия напряжения. Защитные устройства должны срабатывать при значениях электрического тока, напряжения и времени, которые зависят от характеристик цепей и вероятности опасности.

ПУЭ 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель)...

По вашему автомат и плавкая вставка только на КЗ реагируют? А зачем тогда тепловой расцепитель?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.09.2014 в 16:19:21

Alexiy написал : По вашему автомат и плавкая вставка только на КЗ реагируют? А зачем тогда тепловой расцепитель?

Вы спрашивали: "Перегрузка - не сверхток"?

Развёрнутый ответ: Всякий сверхток является перегрузкой. Не всякая перегрузка является сверхтоком. Следовательно, перегрузка - не сверхток. Точнее, не всегда сверхток.

А тепловой расцепитель предназначен для ограничения времени действия допустимых рабочих перегрузок, не являющихся сверхтоком.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 16:38:59

AlexeyL написал : А тепловой расцепитель предназначен для ограничения времени действия допустимых рабочих перегрузок, не являющихся сверхтоком.

если они допустимые, то зачем же их ограничивать? :)

AlexeyL написал : Всякий сверхток является перегрузкой.

неверно. КЗ- это не прегрузка, но сверхток ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу