AlexeyL написал : Следовательно, перегрузка - не сверхток.
значит нам в универе преподы нагло врали... :(
18.09.2014 в 16:39:56
AlexeyL написал : Следовательно, перегрузка - не сверхток.
значит нам в универе преподы нагло врали... :(
18.09.2014 в 20:39:17
Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.
В чем смысл? Например, на входе автомат 50A, делаем две розеточные линии (автоматы по 16A) под одним УЗО. Зачем брать УЗО на 50-63, когда хватит 32-40?
PS. Хм... В соседней теме тоже продвигают идею про ориентир на вышестоящий...
18.09.2014 в 21:01:47
Alexiy написал : ГОСТ Р 50571.1-93
Теперь буду знать правильную терминологию.
Следование моим советам вредит кошельку
19.09.2014 в 01:27:41
E_Z, это пункт правил.
19.09.2014 в 07:47:50
Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.
Надо ориентироваться на автомат ограничивающий ток в сети. А он может стоять и выше и ниже, ток-то всё равно течёт последовательно... :)
19.09.2014 в 09:31:09
web-rr написал : автомат ограничивающий ток в сети. А он может стоять и выше и ниже, ток-то всё равно течёт последовательно...
19.09.2014 в 11:15:42
E_Z написал : Например, на входе автомат 50A, делаем две розеточные линии (автоматы по 16A) под одним УЗО. Зачем брать УЗО на 50-63, когда хватит 32-40?
Вполне логичный и жизнеспособный вариант.
E_Z написал : PS. Хм... В соседней теме тоже продвигают идею про ориентир на вышестоящий...
Да. Чтобы народ не расслаблялся.