Всем добрый вечер!

В щитке стоит УЗО, ИЭК ВД1-63 In 40А Iдельтаn 0,03A кнопка ТЕСТ работает

Я правильно понимаю, что если поставить по одному УЗО на каждую комнату например, то это только повлият на то, что будут проще определить где утечка? А на безопасность особо не влият, если утечка есть, то ее заметит и одно УЗО

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

20.09.2014 в 21:09:12

одно УЗО 30мA на всю квартиру повышает шанс ложных срабатываний. Бытовая техника может давать в норме небольшую утечку на землю, много "маленьких" утечек в сумме может набраться до порога срабатывания.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.09.2014 в 21:16:46

Aleksander77 написал : Я правильно понимаю, что если поставить по одному УЗО на каждую комнату например, то это только повлият на то, что будут проще определить где утечка? А на безопасность особо не влият, если утечка есть, то ее заметит и одно УЗО

Да. Дело еще в том, что при срабатывании УЗО, Вы останетесь вообще без электричества. А поиск неисправности в потемках штука не очень приятная. 2-3 УЗО в принципе достаточно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.09.2014 в 21:28:39

Aleksander77 написал : В щитке стоит УЗО,
ИЭК ВД1-63
In 40А
Iдельтаn 0,03A

Ещё интересно, какой стоит вводной автомат ;)

0
Aleksander77
Aleksander77
Новичок

Регистрация: 20.09.2014

Москва

Сообщений: 7

21.09.2014 в 20:22:31

Ясно, спасибо уважамые! Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)

ksiman написал : Ещё интересно, какой стоит вводной автомат ;)

Да тоже какой-то ИЭК С40. А что? Это важно? Может быть опасность?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2014 в 20:27:34

Aleksander77 написал : Это важно? Может быть опасность?

В Вашем случае нет. А если номинал УЗО ниже номинала автомата, то да.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

21.09.2014 в 20:58:19

Aleksander77 написал : Ясно, спасибо уважамые! Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)

Да тоже какой-то ИЭК С40. А что? Это важно? Может быть опасность?

Безобразия обычно начинаются вечерами и в праздники...

0

Продам УЗМ50М,СР722

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

21.09.2014 в 21:02:46

Aleksander77 написал : Учитывая, что пока ложных сробатываний не было, можно говорить, что вся техника в порядке, даже минимальных утечек не набирается, чтобы выбивать :)

Это хорошо. Кнопку "Т" не забывайте периодически нажимать.

0
Aleksander77
Aleksander77
Новичок

Регистрация: 20.09.2014

Москва

Сообщений: 7

22.09.2014 в 19:48:21

Rumato написал : В Вашем случае нет. А если номинал УЗО ниже номинала автомата, то да.

Т.к. много пропускал в школе (в т.ч. курс физики), то долго думал :) Ответ нашл в гугле, если брать автомат с большим током, то пока этот автомат отключится от прегрузки, узо уже выйдет из строя http://www.youtube.com/watch?v=JhJIG5yMK6o

Aoz написал : Безобразия обычно начинаются вечерами и в праздники...

Учтем :)

E_Z написал : Это хорошо. Кнопку "Т" не забывайте периодически нажимать.

Ок, буду жать :)