21.09.2014 в 16:23:46
andrewkhv написал : Ощущение, что у трехполюсного автомата задействован тлько крайний правый полюс
Через левый полюс идет нулевой провод в шинку. Средний пустой.
Sti4 написал : Электрик говорил УЗО не надо
ПОЧЕМУ? Это не Вам конечно, я подсказываю какие вопросы этому дебилу надо задать. Правила Устройства Электроустановок-7
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
21.09.2014 в 16:24:07
Хм, я думал что он запитан снизу...
А откуда запитаны 4 нижних автомата?
21.09.2014 в 16:25:32
andrewkhv написал : А откуда запитаны 4 нижних автомата?
Из крайнего правого на верхней рейке выходит синий провод и идет на нижнюю.
21.09.2014 в 16:33:13
Старая схема с алюминием частично задействована - ремонт со сменой проводки делали в ванной, коридоре и кухне, на остальные комнаты брошены по потолку новые провода. Вся разводка сделана по потолку, штробы делали вертикальные, но судя по тому, что попали в кабель в 30 см от предполагаемого места штробы - не везде вертикально. Распаечные коробки в новой схеме проводки не делали. Все устройства подключены последовательно. В щиток квартирный приходит из щитка на площадке кабель 3х4. Из щитка квартирного выходят отдельно на каждую комнату (помещение) свет (3х1,5) и розетки (3х2,5). На кухню отдельно дополнительно выведен от щитка провод 3х2,5 на 3 розетки для посудомойки, варочной и духовки. Фото при креплю следующим постом
Дополнение: ремонтируемые помещения в чистовой отделке. До финиша не хватало мебели, дверей и плинтусов. Все светильники висят, потолки зашиты, рамки на розетках и выключаетелях установлены
21.09.2014 в 16:35:35
Rumato написал : Из крайнего правого на верхней рейке выходит синий провод и идет на нижнюю.
\ так там вроде гребенка вставлена?
херня какая-то, а не щиток. не понятно ничего.
21.09.2014 в 16:41:48
Фото выключателя Фото щитка на площадке
21.09.2014 в 16:44:54
Еще фото квартирного щитка
21.09.2014 в 16:49:43
Sti4, сколько вы готовы потратить денег на доведение щитка до ума?
21.09.2014 в 16:51:51
семенслепак написал : Мастера НАСТОЯЩИЕ по электромонтажу ТАК коряво не собирают щиты !!!Джамшутинг рулит
Почему обязательно обязательно "Дшамшутинг", А может, "Электрикал инженеринг" ?
21.09.2014 в 16:59:30
andrewkhv, что подразумевается под доведением щитка до ума? И как это поможет с индукционной панелью?
21.09.2014 в 17:02:58
Грэй написал :
- Вы не видели щитов, собранных преподавателями электротехники в профильных Вузах?
да они (преподаватели) там сплошные теоретики. Как то был (давно, был в Н-ске в 2012 г.) на квартире одного препода из НЭТИ, (Грэй, вы знаете о чём речь) так там я такое увидел, что не по себе стало....
21.09.2014 в 17:12:49
Sti4, кроме подключения индукционной панели, (что само по себе вызывает вопросы, потому что на все новые линии у вас стоит автомат С25, а индукция в одиночку жрет больше), у вас еще куча косяков с текущей версией электрощита в квартире, плюс перебитый кабель в стене. поэтому я и интересуюсь, сколько вы готовы потратить непосредственно на допиливание щита.
21.09.2014 в 17:22:58
Sti4 написал : Старая схема с алюминием частично задействована - ремонт со сменой проводки делали в ванной, коридоре и кухне, на остальные комнаты брошены по потолку новые провода.
Бинго!
Sti4 написал : На кухню отдельно дополнительно выведен от щитка провод 3х2,5 на 3 розетки для посудомойки, варочной и духовки.
на этот кабель можно подключить духовку с посудомойкой (и повесить табличку - не пользоваться одновременно). Для варочной уже полюбому свой кабель. Серьезно Вам говорю. Не вздумайте платить, Вам переделка обойдется в аптеку проглоченных лекарств.
Sti4 написал : что подразумевается под доведением щитка до ума?
Установка парочки УЗО, Замена вводного автомата, решение вопроса с варочной, духовкой, посудомойкой. Проверка всех соединений.
21.09.2014 в 17:28:57
Возможно, я пропустил... А какая плита была до этого и как она питалась?
21.09.2014 в 18:09:49
andrewkhv написал : Sti4, допиливание щита.
Не понимаю профессиональную лексику. Перебрать щиток - это переподключить провода, добавить УЗО и иные работы внутри жестянки на стене? Не решение вопроса первоначального и тем более возникших в ходе обсуждения темы. Интересует комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки. В ценах не сильно ориентируюсь, так что открыты для предложений и, в любом случае, цена может быть определена только по факту осмотра фронта работ.