19.06.2016 в 11:43:53
Beeliner написал: Увидел, что ОИН1 подключен между фазой и РЕ, которая никуда больше не подсоединена :-)
А куда его еще нужно подключать? :) Это ограничитель импульсных напряжений - защита от молнии, проще говоря. Только он у Вас не сработает.
Судя по фото, у Вас нет никакого PEN (до 4-полюсного автомата есть, после - нет). Нет повторного заземления, металлорукав не заземлен. Лучше найдите специалиста для квалифицированного осмотра и оценки состояния электроустановки.
19.06.2016 в 16:33:57
333vs333 написал: Лучше найдите специалиста для квалифицированного осмотра и оценки состояния электроустановки.
Вся линия до ящика ЯБП-0,4кВ, включая трубостойку из уголка, металлорукав, СИП и 4-х полюсный автомат смонтированы высоклассными специалистами из
19.06.2016 в 16:35:02
333vs333 написал: А куда его еще нужно подключать? :) Это ограничитель импульсных напряжений - защита от молнии, проще говоря. Только он у Вас не сработает.
Например между L и N
19.06.2016 в 19:07:57
Beeliner, "специалисты" "зачетные", т.к. УЗИП должен быть защищен - иначе, может быть очень худо. Во-вторых, он у Вас никуда кроме фазы не подключен, а должен быть подключен к PE, которого у Вас нет. Чтобы не было такой ерунды, нужно делать проект и проверить его еще у нескольких независимых спецов.
22.06.2016 в 21:36:21
333vs333 написал: Ну, и далее можете сами почитать, полезно будет.
Вот и читайте Ваши ПУЭ , если они Вам нужны! Во-первых они носят рекомендательный характер. Во- вторых , они не для "физиков". И в третьих написаны идиотами!
Бываю иногда.
23.06.2016 в 09:55:38
max68.2011 написал:
333vs333 написал: Ну, и далее можете сами почитать, полезно будет.
Вот и читайте Ваши ПУЭ , если они Вам нужны! Во-первых они носят рекомендательный характер. Во- вторых , они не для "физиков". И в третьих написаны идиотами!
max68.2011, вообще то правила устройства электроустановок для всех, а кто разводит земноводных обычно либо сам, либо за компанию отправляются за кромку. Для особо одарённых есть ПТЭЭП — ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Вы потребитель? Или только пользователь. Плюс ТБ. ст. 9.11 КоАП РФ. Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки теперь будет наказываться административным штрафом в сумме: для граждан – от 1 тыс. до 2 тыс. руб. (ранее штраф составлял от 500 руб. до 1 тыс. руб.); Граждане это "физики"? Мало Вам премий Дарвина присуждали. Вы в курсе что ТБ пишется кровью? С начало произойдёт потом напишут. Из за таких как Вы 14 киндеров подводным плаваньем в Карелии занялись. :mad: :mad: :mad:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.