26.09.2014 в 13:48:42

serj12 написал : не пройдёт.контакты сгорят.

Можно ли сделать так: на весь свет поставить сначала автомат 32A для ограничения, далее УЗО и затем импульсное реле на 32А (у шнайдера есть, например), и дальше уже три групповых на свет по 10A, как на схеме? Получается вообще без контактора.

serj12 написал : Кстати,у вас СУП предусмотрена?

Если речь идет про уравнение потенциалов, то да, предусмотрена.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

26.09.2014 в 17:09:09

makbeth написал : Можно ли сделать так

Вот что я и пытаюсь выяснить - а что вы хотите реализовать этим

makbeth написал : импульсное реле на 32А

?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
makbeth

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

26.09.2014 в 17:15:11

serj12 написал : что вы хотите реализовать этим

Так вроде ж выяснили уже. Отключение света везде по кнопке вне щита.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

26.09.2014 в 17:28:01

makbeth написал : Отключение света везде по кнопке вне щита.

Просмотрел. Дало в том ,что у импульсных реле не очень мощные контакты и если вы обесточите нагрузку в виде включённого света - возможно всё. Можно реализовать то, что по вашей схеме,на мало шумном контакторе на 63 А 2 н.о. контакта или один контакт,но предусмотрите защиту катушки контактора и обратите внимание на её рабочее напряжение.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
kru

Местный

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

26.09.2014 в 17:34:22

serj12 написал : Можно реализовать то, что по вашей схеме,на мало шумном контакторе на 63 А 2 н.о. контакта или один контакт,но предусмотрите защиту катушки контактора и обратите внимание на её рабочее напряжение.

А зачем такие амперы на свет, разве не хватит какого нибудь ABB ESB 20-20 на 20А. Что у всех в квартире киловатты света?

0
Аватар пользователя
makbeth

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

26.09.2014 в 17:45:42

serj12 написал : Дало в том ,что у импульсных реле не очень мощные контакты и если вы обесточите нагрузку в виде включённого света - возможно всё.

Неужели реле, рассчитанное на ток в 32A, не справится с квартирным светом, который естественно никогда не будет грузить на 7кВт? 32А это вообще исходя из макс нагрузки на групповые линии под реле. К тому же данная схема вроде как частенько встречается, в т.ч. и здесь в решениях неоднократно мелькала. Мне кажется, контактор будет избыточен.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

26.09.2014 в 22:23:48

makbeth написал : Отключение света везде по кнопке вне щита.

Судя по схеме - по кнопкам. В противном случае возникает вопрос о необходимости триггера.

kru написал : А зачем такие амперы на свет, разве не хватит какого нибудь ABB ESB 20-20 на 20А. Что у всех в квартире киловатты света?

Не хватит. У этого контактора нет механизма ручного управления. Кроме того, катушка на переменном токе и не факт, что контактор малошумный. "Киловатты света" здесь ни при чем.

0
Аватар пользователя
kru

Местный

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

26.09.2014 в 23:14:31

Олечка написал : Не хватит. У этого контактора нет механизма ручного управления. Кроме того, катушка на переменном токе и не факт, что контактор малошумный. "Киловатты света" здесь ни при чем.

Ручное управление реализуемо обычным клавишным выключателем 10А. Через него прокинуть фазу цепи управления катушкой контактора. От 2-х Н.О. контактов запитать автоматы освещения помещений. Контактор имеет расчетный рабочий ток Ie (н.о. конт.): 20 A, расчетная рабочая мощность (н.о. конт.) 230 V 1~ 4,0 kW. Малошумная коммутация присутствует. Что здесь не так? Готов к конструктивной критике:)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.09.2014 в 01:49:46

Не, контактор 20-20 зудит весьма ощутимо :(

0
Аватар пользователя
makbeth

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

27.09.2014 в 11:56:37

Олечка написал : Судя по схеме - по кнопкам. В противном случае возникает вопрос о необходимости триггера.

Я понимаю, что моя схема уж слишком сильно... хм... схематична. Поэтому еще раз объясняю, что я хочу. Собственно, если кратко, мне нужна система "уходя гасите свет!". Т.е. будет обычная кнопка в прихожей рядом с щитком, для того, чтобы выходя из дома одним коротким нажатием отключить свет по всей квартире, если он где-то был забыт включенным. Ну и наоборот - пришли домой, нажали кнопку, пользуемся светом. Для обычного выключателя для такого сценария, получается, нужен будет контактор. Но как уже отмечалось - они бывают зудят. А в щитке один уже будет в пару к реле напряжения. Повторю, такая идея уже как-то мелькала здесь, не могу просто найти. И для реализации было использовано именно импульсное реле.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.09.2014 в 12:22:26

makbeth, ищите контактор, катушка которого питается постоянкой (у ABB это ESB 24-40 выше, Вам, учитывая ввод 50А, надо брать либо 63-40, либо меньшие и прикрывать их контактную группу соответствующим автоматом - это как с УЗО). Эти контакторы не гудят АБСОЛЮТНО (проверено на себе) - ставьте и не парьтесь.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

27.09.2014 в 23:45:15

Johnny написал : Эти контакторы не гудят АБСОЛЮТНО (проверено на себе) - ставьте и не парьтесь.

Я поставил в домик двухэтажный клиентам Legrand 63А катушка на 240В - ничего не слышно,причём вообще.

0

И это пройдёт ...