Кое-что переделал. Поменял первое УЗО, теперь на 16А... как оказалось у нас в городе проще ABB купить)))

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2014 в 16:29:11

D-V-L написал : Поменял первое УЗО, теперь на 16А... как оказалось у нас в городе проще ABB купить)))

1) 25/0.03 туда теперь просится

2) показометр подключается иначе. у него фаза проходная (возможно вообще неразрывным куском провода), а вот перемену 220В ему на отдельные две клеммы подать надо. Гляньте номинал показометра, скорее всего его после УЗМ надо ставить.

Можно тогда вообще три одинаковых УЗО номиналом 40/0.03 поставить, тогда на первое УЗО и водонагреватель перекинуть можно.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

29.09.2014 в 16:52:12

Solovey написал : Гляньте номинал показометра, скорее всего его после УЗМ надо ставить.

А можно поподробнее про это? А то я проходной провод в РМТ-101 до УЗМ-а планировал завести без малейших зазений совести. По принципу что на него сам подлючения нет, какая ему разница даже если скачек будет. По разводке так удобнее получается. Ну а питание разумеется после УЗМ-а взять от автомата освещения.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2014 в 17:03:08

Виктор_Ч; Ну да. Цепь тока со ввода берете, до УЗМ или после - фиолетово, т.к. ток будет одинаковый и там и там. Цепь напряжения подключаете в то место где вам напряжение интересно смотреть. Можно и на ввод, если уверены что ваш показометр на 380 рассчитан. Иначе от какого-нибудь мелкого автомата его можно запитать (я свой запитал от автомата через который подключена розетка внутри щитка на дин-рейке)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

29.09.2014 в 21:06:21

D-V-L написал : Кое-что переделал. Поменял первое УЗО, теперь на 16А... как оказалось у нас в городе проще ABB купить)))

И теперь у Вас и первое узо перегружено, я Вам про перегруз уже постов 5 написал. Как еще,то обьяснить? Меняйте тогда АВ стиралки на 10А, все равно 2кВт Вам за глаза в ванной

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

29.09.2014 в 21:41:51

гадкий83 написал : Как еще,то обьяснить?

Щиток на 34 модуля, но дежурных линий нет.

PS Это не совет, так "проходил мимо" :)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

29.09.2014 в 21:51:31

BV написал : Щиток на 34 модуля, но дежурных линий нет.

PS Это не совет, так "проходил мимо" :)

Как раз два места под диф на холодильниу есть:-)

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.09.2014 в 09:52:04

гадкий83 написал : И теперь у Вас и первое узо перегружено, я Вам про перегруз уже постов 5 написал.

Это оно теперь перегружено. Раньше там стояло УЗО на 25А. Или Вы имели ввиду вот эту фразу из "Корана": - "При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."? (курсив мой):)

гадкий83 написал : Меняйте тогда АВ стиралки на 10А, все равно 2кВт Вам за глаза в ванной

Стиралки разные бывают... Может быть поставить туда два "УЗО имеющих защиту от сверхтока", если средства позволяют.

Solovey написал : Можно и на ввод, если уверены что ваш показометр на 380 рассчитан

такой подойдёт: http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02? ?

BV написал : Щиток на 34 модуля, но дежурных линий нет.

Вы об этом с третьего поста пишете, а ТС это игнорирует. Значит не нужны они ему. Может у него семья большая и всегда дома кто-то есть.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.09.2014 в 10:26:05

Alarm написал : такой подойдёт: http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02?

этот да, если ценник не отпугивает.

я вот показометр вкорячил, неделю на него любовался. Потом интерес пропал. Последний раз дверцу квартирного щитка месяца 4 назад открывал.

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

30.09.2014 в 10:31:50

шлифанул... объясните что есть дежурная линия?.. если речь про розетку.. то прикрутил.... УЗО на санузел все же шнайдер искать буду тогда, остальные от ABB на 63 поставил

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.09.2014 в 10:41:13

D-V-L, я свой показометр подключил по цепи напряжения параллельно розетке щитка, с той целью чтобы была возможность его вырубить, отключив самый ненужный автомат. (но у меня показометр не Меандоровский, а чистокровный китаец с ебея, купленный за 400р)

Не воспринимайте это как совет - я просто делюсь мыслями как сделал у себя и зачем.

ЗЫ! Розетку в щитке я тоже АВВшную ставил, на сколько я помню - клеммы у нее здоровые, я ее вообще проводом ПВ-3 сечением 6 квадрат запитал (правда все-равно под автоматом 16А) Это у меня получилась самая "злая" розетка в квартире, на тот случай если например кому-то понадобится сварочник подключить...

http://www.ebay.com/itm/K1BO-Digital-AC-80-300V-100A-Ammeter-Voltmeter-LCD-Volt-Amp-Panel-Meter-White-/251578709234?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a934274f2

ЗЫЫ! Раз УЗО найдете на 25А ,то на линию розеток ванны теперь автомат 10А можно на 16А махнуть

0