гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 16:48:38

D-V-L написал : кстати.. мне проще автоматов наставить.. чет распаечные коробки по кв. лепить..

трассу проводки планирую в стяжке пола пустить

В принципе, количество АВ на свет не критично, да и отдельная линия на вытяжку тоже, но в схеме вводной 63А замените

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 16:53:50

гадкий83 написал : вводной 63А замените

на 40?)))

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 16:57:07

D-V-L написал : на 40?)))

Да А этажный щит не трогайте, только кабель в квартиру замените на 3*10кв.мм. пусть остается на совести УК

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

28.09.2014 в 17:01:08

да этажный и не собирался трогать. Чем 63 не пойдет? из-за автомата в щитке на 40?

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 17:05:50

гадкий83 написал : Оставляйте 40А, он Ваши перегруженные узо защищает. Надеяться на подьездный нет смысла, китай. На свет и 6А хватит, но можете 10 поставить

...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116860

28.09.2014 в 17:23:24

D-V-L написал : никогда не понимал людей которые что то зная.. сначала скажут - все не так, а на вопрос что не так.. конкретику не дают.

конкретика - это готовый электропроект. Направление мыслей подсказал. Про дежурные линии - подумайте сами, как будете отключать почти все кроме некоторых линий.

D-V-L написал : кстати.. мне проще автоматов наставить.. чет распаечные коробки по кв. лепить..

трассу проводки планирую в стяжке пола пустить

Возможно - лишние штробы от пола до потолка. Перерасход провода. Автоматов. Щит больше. Месиво лишних проводов в щитке при расключении.

В зале - аж 4 отдельные линии на розетки - у Вас там станки стоят?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

28.09.2014 в 17:28:53

D-V-L написал : 40 не значит, что там ему место... может и 25 много))

Это да, только у всех Ваших соседей 40А и только Вашими личными усилиями стояк не спасти!:) Рубильник/AB - это старый холивар. Действительно, если нет не отключаемых линий можно и АВ. (ну дуга то в рубильнике будет:o только её длительность, по идеи, должна быть небольшой.)

гадкий83 написал : Надеяться на подьездный нет смысла, китай.

Это точно! тогда почему бы его не заменить на другой?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116860

28.09.2014 в 17:32:47

Alarm написал : (ну дуга то в рубильнике будет только её длительность, по идеи, должна быть небольшой.)

Еще раз - надо смотреть конкретный аппарат. Рубильник - общее название.... Если совсем по уму делать неотключаемые линии - то тянуть с лестничного щитка от отдельного автомата, а на входе от стояка ВН.

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

29.09.2014 в 04:50:33

BV написал : конкретика - это готовый электропроект.

мда... какой проект.. я конкретику спросил на это:

BV написал : Неразумно раздутый щит - модулей на 10 сократить можно Нет дежурных линий. Нелогичный.

что вы мне все про проект.... я разве просил мне нарисовать и расписать все все?

за сим, спасибо.. Ваше мнение понял.. в советах Ваших не нуждаюсь.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

29.09.2014 в 07:17:11

У нас на Вяземской щитки обновлены в похожем стиле. Тоже EKF, тоже белая моножила, только номиналы адекватные - 16А свет+розетки и 25 электроплиты. Замена стояка не производилась. На вво д квартиру - рубильник (ВН). Либо с мгновенным размыканием, либо с двойным разрывом. Хоть ИЭК или Декрафт. По поводу китайского вводного - что мешает заменить его на нормальный (тот же Шнейдер)?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2014 в 11:45:45

D-V-L, В глаза бросилась персональная линия на вытяжку - она ей нафиг не нужна, запитайте вытяжку от розеток фартука. В Зале что-то очень много линий. Вообще можно до одной розеточной линии на комнату сократить. Ну 2 линии в комнату (розетки правая стена, розетки левая стена) на мой взгляд это максимум.

На лоджии можно линию света вообще исключить, все тем же кабелем 3*2.5 запитать свет от розетки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу