09.10.2014 в 13:54:04
BV написал : вот и ставьте 40, ибо нехрен и и так вам хвати
уже поставили. 40 в кв. щите будет
10.10.2014 в 18:08:29
вроде все учел что хотел;) N и Р будут разведены на шины в 4-м ряду Автоматы с одного УЗО соберу через гребенку
11.10.2014 в 00:24:46
Нерабочая схема, УЗО Q5 и Q6 обратите внимание.
11.10.2014 в 01:29:00
гадкий83 написал : Нерабочая схема, УЗО Q5 и Q6 обратите внимание.
точно... спасибо...при редактировании сдвинулось.. а я не заметил))
11.10.2014 в 02:12:31
если уж поставили АВ 25А, то накуа ставить 13А на провод 2.5мм2, да и 6... на свет? ставить типовые 16 и 10.... Может Q15 влево в начало ряда?
11.10.2014 в 03:35:54
BV написал : если уж поставили АВ 25А, то накуа ставить 13А на провод 2.5мм2, да и 6... на свет? ставить типовые 16 и 10....
на свет везде 6.. пусть и там так будет)).. на ТП 10 поставил
BV написал : Может Q15 влево в начало ряда?
у меня получается узо все в конце рядов.... ну и по порядку слева на права.. сверху вниз;)
11.10.2014 в 14:22:46
начало положено ;)
11.10.2014 в 20:55:20
Ни с того начали:-) ща там пылищи собирется
11.10.2014 в 21:24:31
Дверь, которая на фото, входная? Менять будете? Если будете, то осторожно, чтобы не влететь крепежом в щит.
11.10.2014 в 22:09:00
гадкий83 написал : Ни с того начали:-) ща там пылищи собирется
Я его не крепил..это примерка. Сейчас штробы режу...пыть столбом;)
11.10.2014 в 22:11:18
Alarm написал : Дверь, которая на фото, входная? Менять будете? Если будете, то осторожно, чтобы не влететь крепежом в щит.
Входная, но эта белбелая на помойку..дверь снаружи проема будет железная...проем 30см глубиной..думаю не заденут.