Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.10.2014 в 11:09:59

Да я вроде бы советовал наоборот УЗО- с УЗО, автоматы - с автоматами. Ну и разводить щит моножилой, да еще и 16... Зачем?..

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

09.10.2014 в 11:20:17

Johnny написал : Да я вроде бы советовал наоборот УЗО- с УЗО, автоматы - с автоматами. Ну и разводить щит моножилой, да еще и 16... Зачем?..

Да Вы то все правильно советовали. Только у меня все криво - моулька на два щитка разделена. Получается когда каждое УЗ стояло со своей линейкой автоматов в этот щиток должны были заходить 3 толстые жили: 0, фаза, земля, а когда я УЗО убрал на одну рейку со водным автоматом все вместе во второй щиток пришлось тянуть 7 жил :(

А зачем 16? Ну так у меня на вводе 16, я подумал, зачем занижать? Да и, если честно, если из щитка в щиток не тянуть, по моему это не слишком проблем добавляет. 10-ку тоже гнуть не легко, а 6-ка маловата уже.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

09.10.2014 в 11:23:32

D-V-L написал : но если моно лучше.. буду им))

Бессмысленное занятие. Потом кое-что окажется не демонтируемым.

D-V-L написал : и автомат в щит на 50А воткнул АВВ

не надо. Случись что со стояком могут формально все шишки повесить.

D-V-L написал : на площадке у всех 40А стоит..

вот и не надо отличаться..... хотя если у них квартиры однушки.... А какая выделенная мощность?

Виктор_Ч написал : Ну почему же, я себе 16-ю моножилу изогнул

делать вам нечего....

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.10.2014 в 11:32:29

При вводе до 63А включительно щитки смело разводим ПуГВ 10 кв.мм.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

09.10.2014 в 12:07:14

Johnny написал : Наконечники - одиночные еще может и найдете, а вот двойные... И не каждые клещи их обожмут.

Да что ж у вас жесть то такая!!! Используйте гребёнки, тогда, может быть, двойные не понадобятся.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.10.2014 в 12:15:33

Alarm, у нас нормальных щитков никто в глаза не видел. Мужики ко мне домой приходят (вот шкаф-купе устанавливал, холодильщик, электрики из УК) - офигевают, фотографируют, спрашивают "что это, а это, а это что, а сколько стоит?". Меня наконечниками еще CS снабжал. Кое-что еще осталось :)

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

09.10.2014 в 13:00:16

Johnny написал : Меня наконечниками еще CS снабжал

Эх Вы... А ещё продажник!!:) На Вашем месте я бы их заказывал коробками! И барыжил (в тридорога, конечно;)). А там, глядишь палаточка, на стройрынке, а потом магазинчик электротоваров со всяким эксклюзивом (но основной оборот со всякого китайского г***на)... Далеко бы пошёл!:) Если люди добрые не остановили...:eek:

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.10.2014 в 13:02:23

У нас инструмент :)

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

09.10.2014 в 13:31:40

BV написал : вот и не надо отличаться..... хотя если у них квартиры однушки....
А какая выделенная мощность?

на площадке
4-ком 2-ком 2-ком 3-ком

и всем по 40А

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.10.2014 в 13:39:37

У нас 1, 2, 3 и 4к квартиры, всем по 50. Моя соседка в однушке их при всем желании выбрать не может - у нее групповые 16+25 :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

09.10.2014 в 13:49:12

D-V-L написал : на площадке 4-ком 2-ком 2-ком 3-ком

и всем по 40А

вот и ставьте 40, ибо нехрен и и так вам хватит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.