17.11.2014 в 09:49:43
закрою щит крышкой и желтизну не будет видно....;)
17.11.2014 в 10:04:11
Так а зачем, если фаза - это все, кроме синего и ж-зеленого? Причем белый - это даже ближе к "правильному" серому. А красные наконечники - это обычно 10 (бывает еще 1.5). Но это ладно. Мне кажется, или... На жилах ВВГ тоже НШВИ? Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?
17.11.2014 в 17:16:59
D-V-L написал : запустился....
многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец! :applause:
17.11.2014 в 18:59:07
Таки не зря тема зашкалила за две сотни постов:-)
18.11.2014 в 05:43:27
Johnny написал : На жилах ВВГ тоже НШВИ?
да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
18.11.2014 в 05:44:47
Johnny написал : Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?
да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.
18.11.2014 в 05:45:32
BV написал : многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец!
спасибо, от Вас это дорогого стоит :)
18.11.2014 в 05:48:02
D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
Это плохо, надо убрать.
18.11.2014 в 05:49:01
D-V-L написал : да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.
Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.
18.11.2014 в 10:25:27
Johnny написал : Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.
Правильно! А собирание фазы на открытой шинке неправильного цвета - это просто опасно!
D-V-L написал : это плохо?
18.11.2014 в 10:46:56
Alarm написал : Но всё равно - щит клевый! Если б не "детские" ошибки, подумал бы, что собирал мастер.
переберу.. как полностью закончу.. отчитаюсь))
18.11.2014 в 10:59:18
D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
как уже сказали выше - это лишнее переходное сопротивление. для моножилы это хоть и маленький, но все-таки вред для соединения в целом.
D-V-L написал : да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так
Вот именно фазных шинок я что-то и не встречал. Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)
Я бы что-то типа такого взял
Но может кто еще что более подходящее посоветует...
Во, еще нашел
18.11.2014 в 11:05:43
Solovey написал : Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)
А я бы взял
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу