17.11.2014 в 09:44:03
D-V-L написал : это я не нашел красного провода на фазу.. только белый.. да и наконечников красных на 6 тоже не нашел..ну и решил так пометить... теперь уже понимаю что лишнее это было....
Да белый провод на фазу - это самое правильное!:D А наконечники на 6 не желтого цвета это вообще-то не комильфо!:) (а монитор на работе у меня хреновый:( ничего толком не видно...)
17.11.2014 в 09:49:43
закрою щит крышкой и желтизну не будет видно....;)
17.11.2014 в 10:04:11
Так а зачем, если фаза - это все, кроме синего и ж-зеленого? Причем белый - это даже ближе к "правильному" серому. А красные наконечники - это обычно 10 (бывает еще 1.5). Но это ладно. Мне кажется, или... На жилах ВВГ тоже НШВИ? Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?
17.11.2014 в 17:16:59
D-V-L написал : запустился....
многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец! :applause:
17.11.2014 в 18:59:07
Таки не зря тема зашкалила за две сотни постов:-)
18.11.2014 в 05:43:27
Johnny написал : На жилах ВВГ тоже НШВИ?
да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
18.11.2014 в 05:44:47
Johnny написал : Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?
да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.
18.11.2014 в 05:45:32
BV написал : многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец!
спасибо, от Вас это дорогого стоит :)
18.11.2014 в 05:48:02
D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
Это плохо, надо убрать.