Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

17.11.2014 в 09:49:43

закрою щит крышкой и желтизну не будет видно....;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.11.2014 в 10:04:11

Так а зачем, если фаза - это все, кроме синего и ж-зеленого? Причем белый - это даже ближе к "правильному" серому. А красные наконечники - это обычно 10 (бывает еще 1.5). Но это ладно. Мне кажется, или... На жилах ВВГ тоже НШВИ? Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 11:41:33

Johnny написал : Мне кажется, или... На жилах ВВГ тоже НШВИ?

Это с низу? Может быть это тени от модульки?

Johnny написал : Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?

Мне плохо видно, но это случайно, не на той, которая правее кросс-модуля, с низу?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.11.2014 в 11:50:25

Alarm написал : Это с низу? Может быть это тени от модульки?

Надеюсь :)

Alarm написал : Мне плохо видно, но это случайно, не на той, которая правее кросс-модуля, с низу?

Ага, туда явно белые провода идут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111800

17.11.2014 в 17:16:59

D-V-L написал : запустился....

многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец! :applause:

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

17.11.2014 в 18:59:07

Таки не зря тема зашкалила за две сотни постов:-)

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

18.11.2014 в 05:43:27

Johnny написал : На жилах ВВГ тоже НШВИ?

да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

18.11.2014 в 05:44:47

Johnny написал : Ё-моё. Вы фазу на нулевых шинках развели?

да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.

0
Вложение
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

18.11.2014 в 05:45:32

BV написал : многим называющим себя "мастер" до такого щита ... как до гондураса пешком. Молодец!

спасибо, от Вас это дорогого стоит :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.11.2014 в 05:48:02

D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)

Это плохо, надо убрать.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.11.2014 в 05:49:01

D-V-L написал : да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.

Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 10:25:27

Johnny написал : Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.

Правильно! А собирание фазы на открытой шинке неправильного цвета - это просто опасно!

D-V-L написал : это плохо?

  • дополнительное переходное сопротивление + со временем, ослабление контакта, нагрев и подгорание!:) Это ж моножила!! Но всё равно - щит клевый! Если б не "детские" ошибки, подумал бы, что собирал мастер.
0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

18.11.2014 в 10:46:56

Alarm написал : Но всё равно - щит клевый! Если б не "детские" ошибки, подумал бы, что собирал мастер.

переберу.. как полностью закончу.. отчитаюсь))

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2014 в 10:59:18

D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)

как уже сказали выше - это лишнее переходное сопротивление. для моножилы это хоть и маленький, но все-таки вред для соединения в целом.

D-V-L написал : да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так

Вот именно фазных шинок я что-то и не встречал. Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)

Я бы что-то типа такого взял http://www.electro-mpo.ru/card18681.html#.VGr7o8lWlvg Она хоть пластиковым колпачком закрыта, случайно рукой в такую не залезешь.

Но может кто еще что более подходящее посоветует...

Во, еще нашел http://www.electro-mpo.ru/card10486.html#.VGr8OMlWlvg в комплекте есть 3 вида маркеров, т.е. шину можно пометить на свой вкус как фазную, нулевую, или РЕ

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.11.2014 в 11:05:43

Solovey написал : Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)

А я бы взял http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/ или http://cs-cs.net/abb-bru-brt

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу