15.11.2014 в 17:41:07
rip87 написал : АВБбШв 4x50. Заходит в щит снизу.
Вводной АВ если сместить на 5-7см ниже и вправо на 10-15 см, то будет удобно подключать сверху. Так как изгиб в этом случае при прохождении 3 концов кабеля слева снизу будет более плавным. Чем подключение снизу на вводной АВ. Изгиб будет такой что затронет на смещение и нулевую шину (слева под вводным АВ по фото).
15.11.2014 в 18:12:40
Bladiclab, Можно было и сверху завести. Но посчитал, что лучше завести снизу.
15.11.2014 в 18:18:47
Songo написал : Так же непонимаю постройку нового многоэтажного дома и установку кЕтайского овна. На фоне стоимости квартиры, те ВА даже брендовые, просто незаметны.
А вот теперь представте, выигрывает контора тендер, и им выделяют деньги только ту сумму которая указана в смете. И чем они дешевле купят материал тем больше положат себе в карман. Просто посчитайте хотя бы примерно сколько это будет в деньгах. И поймете мативацию застройщика. Бизнес и ничего личного :) . Не забывайте что у нас в стране еще "откаты" не отминили и они тоже входят в стоимость сметы ;) .
15.11.2014 в 18:22:20
rip87 написал : Можно было и сверху завести.
Много чего можно. Но не факт что это будут делать. Не забывай у нас в эл. сетях монополия, и все бригады работают через них или ихние. У нас случай был, заставили во ВРУшке переделку делать, их не е..т они снизу подключают и все, им так удобней. И хер чего докажеш на ПУЭ не сошлешся там это сформулировано не точно, "как правило" но не обязательно.
15.11.2014 в 18:28:06
хунта написал : Но не факт что это будут делать.
Ты думаешь, что сети будут снизу заводить?
хунта написал : И хер чего докажеш на ПУЭ не сошлешся там это сформулировано не точно, "как правило" но не обязательно.
Угу. А в руководстве на этот автомат написано что с любой стороны можно заводить. Но мне почему-то показалось, что это удобнее кабель заводить снизу.
15.11.2014 в 18:31:47
rip87 написал : Можно было и сверху завести.
Прорезать отверстие над АВ и войти сверху. А бронь и нулевой плавно вниз на шины.
хунта написал : заставили во ВРУшке переделку делать, их не е..т они снизу подключают и все, им так удобней. И хер чего докажеш
Вообще не понял. Без нечего (проект, контроль, приемка и т.д.) от балды что ли делали? Подключали на низкой? Приход, уход?
15.11.2014 в 18:35:38
rip87 написал : Ты думаешь, что сети будут снизу заводить?
Легко могут. Все зависит конечно от бригады, но есть там отдельные товарисчи, которые мне совсем не товарисчи. Но есть и нормальные мужики тут как говорится на кого нарвешься "русская рулетка".
rip87 написал : А в руководстве на этот автомат написано что с любой стороны можно заводить.
По сути это с любыми автоматами практически.
15.11.2014 в 18:54:35
Bladiclab написал : контроль, приемка и т.д.
Надеюсь это шутка, буду считать что она удалась.
15.11.2014 в 18:55:36
rip87 написал : Ну уж нет. Так точно делать бы не стал.
А что смущает прорезанный квадрат болгаркой? А чтобы пыль не попадала, закрывается коробкой распаячной открытой проводки (вокруг кабеля, вплотную к корпусу щита). Ввода еще нет. И данная сборка ВРУ отличается (монументальностью, местом установки, специфику работы где грязно будет и т.д.) от кв. щитов. Чем и имеет множества интересных моментов. А то, что ввод будет в другом месте так это не чего. Зато мы знаем, если что и на будущие, как поступить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу