28.09.2014 в 10:30:28
Всем привет!
Как известно, СИЗы на алюминии ведут себя не лучшим образом. В то же время приходится соединять алюминий, например в старом фонде при различных ремонтных работах. Возникла идея - почему бы предварительно не набить СИЗы кварцевазелиновой пастой, как это сделано с некоторыми клеммами ВАГО? Должно ли это положительно сказаться на надежности соединения?
28.09.2014 в 13:11:07
Да врят ли... там пружинка сама сдерет покров с люминя как надо..
28.09.2014 в 13:24:32
старый алюминий как правило охрупчен, пружинка колец нарежет - по ним жила и сломается
28.09.2014 в 13:37:57
iale написал : пружинка колец нарежет - по ним жила и сломается
Так это если гнуть "насечке", а так ведь еще юбка у СИЗа имеется...
28.09.2014 в 14:23:41
Эх... хорошие пестики были во времена тоталитаризма
28.09.2014 в 14:25:44
Лет через 10 примерно,контакт алюминия и стали в СИЗ разрушается.
28.09.2014 в 15:06:20
Видать идея не прокатила и походу вообще СИЗ только на медь лучше крутить, а алюминий только скрутка или опрессовка.
28.09.2014 в 15:08:52
haramamburu написал : Да врят ли... там пружинка сама сдерет покров с люминя как надо..
зачем в ваги добавляют пасту? зачем ее нужно наносить на жилы и гильзы ГАО перед опрессовкой?
28.09.2014 в 15:17:16
Songo написал : алюминий только скрутка
:swoon ну уж нет! второй Грэй нам не нужен.
28.09.2014 в 15:23:02
andrewkhv написал : ну уж нет! второй Грэй нам не нужен.
Я для разнообразия привёл скрутку, естественно опрессовка лучше, но для тех у кого под рукой только пассатижи, то лучше пусть скрутят, чем выдумывают нечто этакое. Можно и болтовое соединение сделать.
28.09.2014 в 16:21:38
andrewkhv написал : зачем в ваги добавляют пасту? зачем ее нужно наносить на жилы и гильзы ГАО перед опрессовкой?
Я вот тоже думаю - зачем в вагах эта паста? Перед опрессовкой производится зачистка жилы под слоем пасты для предотвращения оразования окисной плёнки - например, металлической щёткой после нанесения пасты на жилу большого сечения. А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку? Значит паста в клемме только закрывает доступ кислороду, и надо изловчиться засунуть очищенную жилу за одну секунду после чистки, т.к. плёнка на алюминии начинает образование через 2-3 секунды при контакте с кислородом воздуха.
28.09.2014 в 16:32:44
Abrikos написал : А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку?
образование электрического контакта в такой ваге происходит под слоем пасты
28.09.2014 в 16:44:34
andrewkhv, как Вы знаете, задача кварцевазелиновой пасты - разрушить оксидную плёнку на алюминии в момент соединения и обеспечить качественный контакт. Как показали мои тесты, соединение алюминия СИЗом даже без пасты имеет низкое сопротивление, видимо, за счёт того, что жилы при навинчивании СИЗа одновременно сжимаются и скручиваются, притираясь друг к другу, что и обеспечивает разрушение плёнки и хороший контакт. Но при циклической нагрузке контакт ухудшается по традиционной для алюминия причине: жила "течёт", прижим ослабевает. Недостаточна упругость пружинки СИЗа при работе на изменение диаметра при расширении-сжатии пучка жил внутри. Моё ИМХО - особого толку от пасты в СИЗе не будет.
Abrikos написал : А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку?
Посмотрите на след от "песочка" в пасте:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.09.2014 в 16:56:36
Kamikaze написал : жилы при навинчивании СИЗа одновременно сжимаются и скручиваются, притираясь друг к другу, что и обеспечивает разрушение плёнки и хороший контакт.
при опрессовке тоже хорошее трение, но ведь ВСН предлагает смазать жилы и гильзу пастой?
Kamikaze написал : Моё ИМХО - особого толку от пасты в СИЗе не будет.
Спасибо за ответ. Но тем не менее, если будете еще проводить какие-либо испытания, добавьте пожалуйста еще одного участника - для полного прояснения вопроса, так сказать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.