Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.10.2014 в 01:01:07

Ixtim написал : А смета на всё это действо составлена? Или типа, сколько скажу столько и заплатят?

Оплата выставляется исходя (за сколько мне не лень это сделать).

Bladiclab написал : Фото ВРУ нужно, подробно по ячейкам без фанатизма. Отключать стояки все равно придется (объявления и т.д.).

Фотку сделаю на днях, тем более есть вопросы по ней. Всё остальное само собой.

Bladiclab написал : Проектно эт. щит на 1 фазе.

Так видел и на разных фазах.

Bladiclab написал : Вот тут и первый подводный камень. Могут быть обломы, а это кердык.

В смысле обломы PEN в том месте, где он прикручен к N?

Bladiclab написал : В орех 3 – 6 ки в элементе. Предварительно скрутив (ровно).

Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?

rip87 написал : почему порекомендовали снять УЗО?

В первом посте я написал:

Songo написал : УЗО отключены, так как они или не так подключены, или они постоянно срабатывают, так как N и PE попутаны в квартире (во всех в которых я был) :cool:.

Попутаны везде, я уже пытался распутать их, но потом всё упирается в коробки, которых естественно не найти, да и ремонты сделаны.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

02.10.2014 в 01:24:57

Songo написал : Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?

Лучше каждый этаж садить на одну фазу. В 9-ти этажках мы по три этажа сажали на каждую фазу.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.10.2014 в 01:36:49

хунта; Про это я уже давно думал и тему заводил.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

02.10.2014 в 06:36:51

хунта написал : Лучше каждый этаж садить на одну фазу. В 9-ти этажках мы по три этажа сажали на каждую фазу.

Т.е. Вы считаете, что надежнее скрутить три провода и зажать в один орех, чем сделать три отдельных орешка? В чем преимущество? В скорости монтажа что-ли? Почему нельзя сделать три отдельных орешка на каждый провод? Экономия времени и орешков?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

02.10.2014 в 07:18:39

Нет преимущество в другом, разъясняю: Меньше мест зачищенных на стояке + смотрится более эстетично.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.10.2014 в 07:26:11

Songo написал : Фотку сделаю на днях, тем более есть вопросы по ней.

Это сердце дома. И с него начинается Родина.

Songo написал : Так видел и на разных фазах.

Все зависит от проекта дома. При реконструкции нужно уходить от 3 фаз и сажать эт. щиты на одну. Естественно предварительно рассчитать на каком этаже будет конкретная фаза.

Songo написал : В смысле обломы PEN в том месте, где он прикручен к N?

Верно.
Возможно, он перегрет в месте контакта, затем демонтаж, зачистка, изолирование, возможно и перемещение, установка орехов и т.д. В итоге облом. К этому нужно быть готовым. И уже знать (продумать) метод восстановления целостности стояка.

Songo написал : Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?

Сколько будет фаз в работе пока неизвестно (разговор пока в общих чертах). Если 1 то достаточно 3 – 6 ки скрутить ровненько и в орех.
Вот с нулями (рабочими) дело серьезнее. Не зря же в данном случае использованный изолятор с болтовыми соединениями для рабочих нулей квартир. И по этому нужно применить тот же метод, только обязательно, чтобы на каждую квартиру (приходящий ноль) было свое болтовое соединение. И мало того что будет уже медь – колечком а не под пластинку.

andrewkhv написал : какой смысл экономить орехи?

По фото видно, что доступ к стояку не очень удобен. Вот тут и продумать, а влезет ли 3 ореха, если будет 1 фаза в работе. Но если 3 то естественно 3 ореха.

rip87 написал : Почему нельзя сделать три отдельных орешка на каждый провод? Экономия времени и орешков?

Не забываем, что электрикам ЖЭКа приходится работать в трудных условиях.
И брать на себя ответственность за оборудование, которое 20 лет назад должно быть на свалке.
Натыкать непродуманно кучу орехов на такой стояк может дать отрицательный результат.
И поэтому все телодвижения должны быть максимально продуманны, когда меняется часть оборудования и притом не самая главная.
Хорошо Ваши предложения по данному вопросу от ТС. Свои по нулевому стояка выше изложил.

И мы хотим чтобы в ЖЭКах профессионалы работали?
Деньги за коммуналку платим не малые. А что получаем? Воз и ныне там.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.10.2014 в 11:05:46

Bladiclab написал : По фото видно, что доступ к стояку не очень удобен.

я вижу, что 2 фазы из 3-х вообще кончаются на этом этаже. там справа они за концы зажаты. а слева стоит имхо просто стоит какая-то доска или железяка

update рассмотрел лучше. я неправ, это отводы оказывается так сделаны.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.10.2014 в 11:22:27

andrewkhv,
А если так (заняться пока не чем)?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.10.2014 в 12:32:54

Bladiclab; не знаю. может быть. одна дин рейка кстати уже есть.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.10.2014 в 12:49:35

Bladiclab написал : andrewkhv, А если так (заняться пока не чем)?

Я тоже смотрел, но вроде как к этой пластине прикручена или приварена конструкция на которой счетчики весят. Можно конечно отпилить и закрепить её отдельно, главное знать, нужно ли это, всё равно если делать щит в квартире, в этажном мало чего останется. Ещё думал снизу щита крепёж отпилить для счетчика 4-той квартиры которой нет, он мешает к стояку нормально подлезть.

Всмотрелся в фотку, получается что отвод от стояка зажат между стеной и конструкцией на которой счетчики весят, а она должна быть плотно к стене :cool:.

Ещё мысли в слух, с одной стороны хочется отводы сделать снизу и поднять их к будущим ВН, но это пучок проводов через весь щит. Может есть смысл сделать отвод возле пакетников (если получится)?

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.10.2014 в 13:02:07

Songo написал : Ещё думал снизу щита крепёж отпилить для счетчика 4-той квартиры которой нет, он мешает к стояку нормально подлезть.

Тоже была мысль. Сначала отогнуть.

Songo написал : Может есть смысл сделать отвод возле пакетников (если получится)?

Да как у Вас на фото слева.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу