Ixtim написал : А смета на всё это действо составлена? Или типа, сколько скажу столько и заплатят?
Оплата выставляется исходя (за сколько мне не лень это сделать).
Bladiclab написал : Фото ВРУ нужно, подробно по ячейкам без фанатизма. Отключать стояки все равно придется (объявления и т.д.).
Фотку сделаю на днях, тем более есть вопросы по ней. Всё остальное само собой.
Bladiclab написал : Проектно эт. щит на 1 фазе.
Так видел и на разных фазах.
Bladiclab написал : Вот тут и первый подводный камень. Могут быть обломы, а это кердык.
В смысле обломы PEN в том месте, где он прикручен к N?
Bladiclab написал : В орех 3 – 6 ки в элементе. Предварительно скрутив (ровно).
Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?
rip87 написал : почему порекомендовали снять УЗО?
В первом посте я написал:
Songo написал : УЗО отключены, так как они или не так подключены, или они постоянно срабатывают, так как N и PE попутаны в квартире (во всех в которых я был) :cool:.
Попутаны везде, я уже пытался распутать их, но потом всё упирается в коробки, которых естественно не найти, да и ремонты сделаны.