zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

02.10.2014 в 12:52:08

Internet написал : Не зря же Вы про ДВА ДОМА спросили, а не про две задвижки.

Конечно нет.

Internet написал : Количество обслуживаемых зданий.

Вот с таким определением проблема. В инете встречаются предложения проектов Индивидуальных Тепловых Узлов на два и более зданий. Выходит, тамошние проектировщики и сами не ведают - чего проектируют? Вообще-то, лучше-бы откуда-то ссылку-бы взять, с точным определением и разделением - ИТП и ТП. Иначе какой-то странный разговор дилетантов получается.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.10.2014 в 12:53:29

Выходит что так, по крайней мере с русским языком у них проблемы, раз не знают что такое "индивидуальный". Может, они хотели сказать "авторский" а получилось что получилось?

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

02.10.2014 в 13:04:23

Вот что нашёл на просторах сети http://remenergo.net/stat-i/85-staty?start=45 "Индивидуальные ТП. Подобные пункты необходимы для обслуживания одного сооружения или отдельной его части, они есть как в жилых зданиях, так и на производственных комплексах. ИТП позволяют обеспечить отопление, водоснабжение, вентиляцию конкретных помещений. Мощность наиболее крупных теплопунктов индивидуального типа может доходить до 2 МВт. Также существуют малые ИТП, предназначенные для коттеджей, обособленных сооружений, где суммарная мощность потребляемой энергии составляет не больше 40 кВт." Т.е. по-сути-то всё отличие всего-навсего в мощности ТП? Иных принципиальных отличий как-бэ не имеется? Тогда в чём суть запрета ППР в ЦТП и разрешении оного при ИТП? Если контроль за температурой-давлением и там и там одинаков? Не-не, я не спорю с запретами, я лишь хочу понять логику.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.10.2014 в 13:33:10

Логика простая - ИТП позволяет контроллировать температуру под конкретное здание с конкретной СО. Это и есть принципиальное отличие, а не в мощности. В случае полипропилена это критически важно, т.к. ЦТП может дать крутого кипяточку, думая, что все трубы обслуживаемых домов стальные. Но даже в случае с ИТП ВСЯ система дома должна быть из ППР. Запрет на вставки кусков инородного материала одинаков для любого варианта подачи тепла.

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

02.10.2014 в 13:42:14

Internet написал : В случае полипропилена это критически важно, т.к. ЦТП может дать крутого кипяточку, думая, что все трубы обслуживаемых домов стальные.

Полноте, вы явную ерунду говорите. Регулировка температуры равно доступна и одинаково точна как в ИТП, та и в ЦТП. Ну в чём реальная разница - ТП на 2 дома и ТП на 1 дом? Причём, в одном доме кол-во квартир может быть большим, нежели в 2 отдельных домах? Надуманное ваше объяснение, весьма надуманное.

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

02.10.2014 в 13:45:50

Internet написал : Но даже в случае с ИТП ВСЯ система дома должна быть из ППР. Запрет на вставки кусков инородного материала одинаков для любого варианта подачи тепла.

Пардон, а что, разве СО с ИТП непременно должна быть строго однородной?! Если имеются 80-90% ППР, то 10-20% из металла - ни-ни?! Я не могу пока утверждать абсурдность этого требования, но его существование вызывает у меня сильное сомнение.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.10.2014 в 14:40:07

zvezdopad написал : Полноте, вы явную ерунду говорите. Регулировка температуры равно доступна и одинаково точна как в ИТП, та и в ЦТП. Ну в чём реальная разница - ТП на 2 дома и ТП на 1 дом? Причём, в одном доме кол-во квартир может быть большим, нежели в 2 отдельных домах? Надуманное ваше объяснение, весьма надуманное.

То есть что ИТП что элеватор - регулировка суть одна по возможностям? :D В ПТУ срооочна :scare

zvezdopad написал : Пардон, а что, разве СО с ИТП непременно должна быть строго однородной?! Если имеются 80-90% ППР, то 10-20% из металла - ни-ни?! Я не могу пока утверждать абсурдность этого требования, но его существование вызывает у меня сильное сомнение.

Есть проектный материал стояков и подводки, есть ИТП которая обслуживается в соответствии с требованиями проектного материала. В случае если по проекту сталь, то разницы, сваритесь вы в кипятке от своих полипропиленовых вставок благодаря ЦТП или ИТП - действительно никакой. Даже если вы всем миром скинетесь и сделаете однородный стояк из ппр, а обслуживающий персонал не будет об этом знать. В обратной ситуации, когда искусственная неоднородность создана материалом, более "выносливым" - ничего страшного не произойдёт, ведь ИТП будет обслуживать дом, думая что вся система из ППР, и вашему куску стали не станет худо.

0
r52
r52
Новичок

Регистрация: 22.10.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 64

02.10.2014 в 14:46:41

Если известно (со слов санты жэка), что с ТП теплоноситель выходит с температурой 85 и давлением 7, а дом находится в удалении от него в 200-300метрах, то можно предположить, что в дом входит с температурой 70 и давлением 5-6 это является штатным для полипропилена

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.10.2014 в 14:49:27

r52 написал : Если известно (со слов санты жэка)

Ремонт десятку этажей под вами будете выплачивать потихоньку, несколько лет. Санту даже не уволят. (со слов участника этой беседы)

0
r52
r52
Новичок

Регистрация: 22.10.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 64

02.10.2014 в 14:56:03

BV написал : фото стыков? На форуме такое попадется, что просто ужас....

пайка вроде обычная...соединяется через муфту t3s в 1 помещении и угол 90 ekoplastic в другом фото нет,тк мебель уже стоит

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2014 в 15:59:48

r52 написал : Если известно (со слов санты жэка), что с ТП теплоноситель выходит с температурой 85 и давлением 7

Если отбросить предположения о падении температуры (что может быть) и давления (чего быть не может), то чехи уже "не рекомендуют": "трубы FIBER предназначены для ... систем низкотемпературного отопления (не рекомендуем использовать для отопительных систем с температурой отопительной воды свыше 70 °C)"

Есть ещё такая "мелочь", что армированные стекловолокном трубы нельзя использовать в центральном отоплении из-за их кислородопроницаемости. Сгниют от ускоренного ржавления металлические трубы остальной системы - но всем "умельцам" пофигу.

0