02.10.2014 в 20:12:23

Здравствуйте, делаю себе в квартире замену проводки, прокинул медь, но сама центральная жила, которая идет в стене с подвала - алюминиевая.
Вопрос 1-й, как перейти с меди на алюминий, разные электрики говорят по разному, один говорит скруткой делать, другой через клемную колодку, я сам думаю дать ему соединительную муфту для кабеля, но она 2-3 т.р. стоит, и я боюсь что она просто не войдет туда, или ее будет очень тяжело подключить, т.к. приходящий кабель под напряжением. 2е, набросал примерную схему автоматов, поправьте пожалуйста, т.к. вопрос горит, я не успею столько инфы прочитать, чтобы всё идеально сделать, ну и диф-автомата номенал не знаю какой взять. Схема во вложении. Заранее большое спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.10.2014 в 20:31:34

Зачем вам электроплита, на нее одну только 32А надо - выдержит-ли хрущебный стояк вашу нагрузку?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.10.2014 в 20:33:05

Учитывая вашу схему,вам от ВРУ отдельный отвод нужен,медью.А это проект,согласование и деньги.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.10.2014 в 20:34:47

aleksandr88, Вы что то путаете, С25 на вводе и электроплита несовместимы.

aleksandr88 написал : как перейти с меди на алюминий

0
Вложение
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.10.2014 в 21:54:00

Сжим второго типа бракованный на фото,канавка под провод не выштампована.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

02.10.2014 в 22:22:43

Rumato написал : aleksandr88,
Вы что то путаете, С25 на вводе и электроплита несовместимы.

А мужики-то не знают (с)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114042

02.10.2014 в 22:44:51

Rumato написал : Вы что то путаете, С25 на вводе и электроплита несовместимы.

Есть и такие дома :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.10.2014 в 23:13:34

aleksandr88 написал : набросал примерную схему

Здравствуйте. Схема не годится. 1) Где стоит счетчик и где будет стоять этот щит? 2) Дом с электроплитами, какая у вас её мощность? 3) УЗО на вводе перенесите на ВА нижестоящие и лучше замените его на 63А 30мА. 4) Розетки кухни под ВА-16А ВВГ-3х2,5мм2. 5) Все ВА на тёплом полу заменить на 10А и кабель на ВВГ-3х1,5мм2. 6) На ванну не Диф автомат а ВДТ 63А 30мА и запитать его до первого УЗО. Сейчас еще мысли соберу.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.10.2014 в 23:33:44

Songo написал : На ванну не Диф автомат а ВДТ 63А 30мА

На ванные рекомендуется не более 10мА если туда идет отдельная линия.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

03.10.2014 в 00:09:56

BigHarry написал : На ванные рекомендуется не более 10мА если туда идет отдельная линия.

30мА тоже не противоречит, особенно когда несколько потребителей. Просто ВДТ 10мА максимум по току бывает 25А и то поискать придётся, а в ванну в данном случае маловато будет. Если завести в ванну одну линию на все розетки (включая СМ) под защиту 16А и вторую линию на тёплый пол, под защиту 6А - тогда без вопросов можно 25А 10мА поставить (я бы так и сделал).

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

03.10.2014 в 00:25:23

Songo написал : Если завести в ванну одну линию на все розетки

Конечно надо одну, то что у автора там нарисовано - это явный перебор, в хрущебную ванну три автомата - да зачем? Это же не бассейн. Вон в комнату на розетки всего один автомат, а в ванную - три, бред какой-то, вообще никакой логики не вижу в такой схеме.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

03.10.2014 в 10:42:06

Непонятно, почему в ванной диф, а не УЗО, да еще и диф питается из-под общего УЗО. 3 линии в ванную в данном случае - вполне нормальное решение.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.10.2014 в 11:12:21

aleksandr88 написал : один говорит скруткой делать

Это делать нельзя!!! У меня один такой сделал:mad:

aleksandr88 написал : будет очень тяжело подключить, т.к. приходящий кабель под напряжением

Доверьте это специалисту, сами не лезьте. Ответвление через сжим самое то. У Вас есть линия на розетки кухни 4 кв мм под защитой ВА 20А - это какая то спец. розетка? зачем она?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

03.10.2014 в 13:31:47

Alarm написал : У Вас есть линия на розетки кухни 4 кв мм под защитой ВА 20А - это какая то спец. розетка? зачем она?

Могу предположить, что это на все потребители кухни включая духовой шкаф. Просто человек не в курсе тонкостей выбора защитного аппарата.

0
Аватар пользователя
aleksandr88

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 18

03.10.2014 в 17:23:30

Вечер добрый, спасибо за советы. Электрик установил на сжимах вводной кабель (такие как на изображении сверху),самое интересное, центральная жила оказалась медная, дому больше 60 лет. И разрешил поставить вводной автомат на 32а, теперь есть щиток с автоматом вводным, сейчас думаю по поводу остальной схемы. На кухню розетки провел 4 квадрата, т.к. там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер, и т.д., и я думаю нагрузка в 4-ре квт одновременно - это реально, а для 2.5 кв меди, проложенной в трубе, нагрузка максимальная 4.6 квт, ну это мое личное мнение. По поводу теплого пола, почему хочу отдельные автоматы, т.к. если он сгорит под плиткой, не хочется ходить по проводам,да и регуляторы не внушают надежды, поэтому на крайний случай, проще выключить автомат. Раньше вводной автомат квартиры был на 25 ампер, и в принципе всё работало, вырубало только когда чайник+плита+обогреватель. Да и почти у всех соседей я думаю 25 ампер на входе. Дом без газа, только эл плиты.

0