Alarm, да, в Унику входит 4 кв.мм (или гибкий 2.5 с наконечником).
aleksandr88, вам вообще не нужно 100 мА. 30 - на все, 10-на санузел по желанию.
04.10.2014 в 08:30:22
Alarm, да, в Унику входит 4 кв.мм (или гибкий 2.5 с наконечником).
aleksandr88, вам вообще не нужно 100 мА. 30 - на все, 10-на санузел по желанию.
04.10.2014 в 08:44:27
Johnny, так, или ДИФы параллельно ставить? и какой номинал их выбрать?
04.10.2014 в 10:35:59
Так будет правильно?
04.10.2014 в 11:01:52
aleksandr88 написал : Так будет правильно?
Уже лучше!:) Вместо Диффа 32А/30mA поставьте УЗО 40А/30mA. Так будет дешевле и правильнее. Кстати, где Вы находите АВДТ номиналом 25A/10мА? У китайцев? На какой модульке будете собирать щит?
Johnny написал : Alarm, да, в Унику входит 4 кв.мм (или гибкий 2.5 с наконечником).
Спасибо! теперь буду знать точно!
04.10.2014 в 11:28:55
Alarm, Буду использовать фирму только ABB, т.к. делаю для себя и постараюсь не нашей сборки, АВДТ номиналом 25A/10мА реально не вижу в каталоге. Сегодня в Леруа поеду, там всё буду брать, посмотрю, может будет такое. Модульку взял 24 места (встраиваемую) китайскую(iek) встала как родная, в пн постараюсь фото выставить, ABB просто не было подходящей, так бы ее взял, пластик вроде по ощущениям потолще чем у китая, а так суть одна. По схеме видимо конечный вариант такой будет:
04.10.2014 в 11:31:32
Да походу реально такого не существует, получается на Ванну лучше ставить 16A 10mA ??? Сейчас посчитал- 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
04.10.2014 в 12:44:04
aleksandr88 написал : 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
А еще прибавьте электроплиту, телевизор, микроволновку - и вводной полюбому придется на 50а менять.
04.10.2014 в 13:00:17
BigHarry написал : еще прибавьте электроплиту, телевизор, микроволновку - и вводной полюбому придется на 50а менять.
aleksandr88, это шутка! Модулька - это жаргон. Так называют модульное оборудование (ВА, УЗО, диффы и т.д.) предназначенные для установки на DIN-рейку.
04.10.2014 в 13:12:38
aleksandr88 написал : Да походу реально такого не существует, получается на Ванну лучше ставить 16A 10mA ??? Сейчас посчитал- 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
Вот хороший вариант:
Songo написал : Если завести в ванну одну линию на все розетки (включая СМ) под защиту 16А и вторую линию на тёплый пол, под защиту 6А - тогда без вопросов можно 25А 10мА поставить (я бы так и сделал).
Но есть проблема. У ABB нет УЗО 25А/10мА. Есть только у Schneider и Hager. Леруа "Шнейдером" не торгует. "Хагером" торгует, но УЗО 25А/10мА у них (скорее всего) не будет.
Так что, перестаньте молиться на АВВ (хороший производитель, но не лучше остальных) или ставьте в санузел два диффа (дорого).
P.S. ABB нашей сборки не бывает!
04.10.2014 в 13:19:11
Ставить столько УЗО 16/10, сколько надо. Второй - забить на это дело и поставить УЗО 30 мА. Это допустимо.
04.10.2014 в 15:51:27
Сейчас тока приехал с Леруа, нет 25a/10мА ни у одного производителя в Леруа, взял 25А/30 мА, завтра буду все делать, вот фото как выглядит сейчас стояк, дальше дыра будет затягиваться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу