03.10.2014 в 17:26:10
Johnny написал : Непонятно, почему в ванной диф, а не УЗО, да еще и диф питается из-под общего УЗО. 3 линии в ванную в данном случае - вполне нормальное решение.
Сам не знаю как лучше сделать, посоветуйте, что надежнее поставить для влажного помещения. Также добавлю что земли нет, есть зануление, которое как сказали электрики лучше не использовать.
03.10.2014 в 17:38:03
aleksandr88 написал : земли нет, есть зануление, которое как сказали электрики лучше не использовать.
Они это обосновали? Фото этажного щита покажете?
03.10.2014 в 18:16:20
Rumato написал : Они это обосновали? Фото этажного щита покажете?
Да нет щита этажного, выглядит это всё так: у меня в квартире, почти сразу после входа, слева в коридоре есть углубление в кирпичной стене, типо шахты (20*20), в котором есть два провода, которые идут из подвала, до 5-го(последнего) этажа, и на каждом этаже, в квартире (над/под моей) эти два провода разделяются на одну соседскую квартиру и мою квартиру. фото сейчас нет, завтра сделаю. Обосновали сказав что не знают как оно подключено на электроподстанции, да и несколько раз помнится за 10 лет, электрики по своей глупости (нетрезвости) путали фазу с нулем, и соответственно было много проблем и поломок,хорошо что все живы остались. Щиток раньше стальной был и на него приходил провод с нуля
03.10.2014 в 18:35:46
aleksandr88, Нет у Вас зануления. Дифзащита обязательна.
03.10.2014 в 22:03:13
aleksandr88 написал : На кухню розетки провел 4 квадрата, т.к. там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер, и т.д., и я думаю нагрузка в 4-ре квт одновременно - это реально, а для 2.5 кв меди, проложенной в трубе, нагрузка максимальная 4.6 квт, ну это мое личное мнение.
Т.е. речь идет об обыкновенных бытовых розетках. "Провёл" - это буквально? Если розетки уже купили, попытайтесь засунуть 4 кв мм в клеммы розетки - не с каждой получится! Но дело даже не в этом, обычная розетка рассчитана на 16А , поэтому защитить её ВА на 20А Вы не сможете! Если всё проложили и заштукатурили - ставьте на эту линию ВА на 16А. Всё равно из перечисленных вами приборов долговременную нагрузку может создать только СВЧ-печь. И ищите розетки с большими клеммами; вроде у Schneider в коллекции Unica как раз такие (но надо уточнить, сам я такие не ставил). Если "Провёл" это фигурально, то есть два варианта:
03.10.2014 в 23:40:56
aleksandr88 написал : Обосновали сказав что не знают как оно подключено на электроподстанции, да и несколько раз помнится за 10 лет, электрики по своей глупости (нетрезвости) путали фазу с нулем, и соответственно было много проблем и поломок,хорошо что все живы остались. Щиток раньше стальной был и на него приходил провод с нуля
Весело у Вас там...
aleksandr88 написал : На кухню розетки провел 4 квадрата,
Этот провод ТОЛЬКО на плиту отдельным автоматом 25А.
aleksandr88 написал : там и микроволновка(0,8-1 квт), и чайник (2-2.5 квт), и комбайн и миксер
еще линия 2.5мм2 16А
04.10.2014 в 07:16:13
Т.е. после счетика сразу ставить УЗО или диф? общее, или на влажную группу 30Ма, а на остальное 100 Ма?
04.10.2014 в 08:30:22
Alarm, да, в Унику входит 4 кв.мм (или гибкий 2.5 с наконечником).
aleksandr88, вам вообще не нужно 100 мА. 30 - на все, 10-на санузел по желанию.
04.10.2014 в 08:44:27
Johnny, так, или ДИФы параллельно ставить? и какой номинал их выбрать?
04.10.2014 в 10:35:59
Так будет правильно?
04.10.2014 в 11:01:52
aleksandr88 написал : Так будет правильно?
Уже лучше!:) Вместо Диффа 32А/30mA поставьте УЗО 40А/30mA. Так будет дешевле и правильнее. Кстати, где Вы находите АВДТ номиналом 25A/10мА? У китайцев? На какой модульке будете собирать щит?
Johnny написал : Alarm, да, в Унику входит 4 кв.мм (или гибкий 2.5 с наконечником).
Спасибо! теперь буду знать точно!
04.10.2014 в 11:28:55
Alarm, Буду использовать фирму только ABB, т.к. делаю для себя и постараюсь не нашей сборки, АВДТ номиналом 25A/10мА реально не вижу в каталоге. Сегодня в Леруа поеду, там всё буду брать, посмотрю, может будет такое. Модульку взял 24 места (встраиваемую) китайскую(iek) встала как родная, в пн постараюсь фото выставить, ABB просто не было подходящей, так бы ее взял, пластик вроде по ощущениям потолще чем у китая, а так суть одна. По схеме видимо конечный вариант такой будет:
04.10.2014 в 11:31:32
Да походу реально такого не существует, получается на Ванну лучше ставить 16A 10mA ??? Сейчас посчитал- 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
04.10.2014 в 12:44:04
aleksandr88 написал : 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
А еще прибавьте электроплиту, телевизор, микроволновку - и вводной полюбому придется на 50а менять.
04.10.2014 в 13:00:17
BigHarry написал : еще прибавьте электроплиту, телевизор, микроволновку - и вводной полюбому придется на 50а менять.
aleksandr88, это шутка! Модулька - это жаргон. Так называют модульное оборудование (ВА, УЗО, диффы и т.д.) предназначенные для установки на DIN-рейку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу