04.10.2014 в 13:12:38
aleksandr88 написал : Да походу реально такого не существует, получается на Ванну лучше ставить 16A 10mA ??? Сейчас посчитал- 2 квт фен +2 квт стиралка+1 квт тепл пол = около 5 квт.. т.е. полюбому нужно 25а ставить
Вот хороший вариант:
Songo написал : Если завести в ванну одну линию на все розетки (включая СМ) под защиту 16А и вторую линию на тёплый пол, под защиту 6А - тогда без вопросов можно 25А 10мА поставить (я бы так и сделал).
Но есть проблема. У ABB нет УЗО 25А/10мА. Есть только у Schneider и Hager. Леруа "Шнейдером" не торгует. "Хагером" торгует, но УЗО 25А/10мА у них (скорее всего) не будет.
Так что, перестаньте молиться на АВВ (хороший производитель, но не лучше остальных) или ставьте в санузел два диффа (дорого).
P.S. ABB нашей сборки не бывает!
04.10.2014 в 13:19:11
Ставить столько УЗО 16/10, сколько надо. Второй - забить на это дело и поставить УЗО 30 мА. Это допустимо.
04.10.2014 в 15:51:27
Сейчас тока приехал с Леруа, нет 25a/10мА ни у одного производителя в Леруа, взял 25А/30 мА, завтра буду все делать, вот фото как выглядит сейчас стояк, дальше дыра будет затягиваться.
04.10.2014 в 15:58:41
Доступ к ореху будет?
04.10.2014 в 16:10:04
aleksandr88 написал : Буду использовать фирму только ABB
aleksandr88 написал : приехал с Леруа, нет 25a/10мА
У вас в Новосибирске есть офисы ЭТМ, можно там заказать все что нужно, а не покупать в помойном Леруа. Или, если у ABB нет нужной модели - может стоит поменять религию и купить SE?
aleksandr88 написал : как выглядит сейчас стояк
Печаль, стояк надо реконструировать, я бы предусмотрел еще реле напряжения на входе (вместо пары лишних автоматов), а то неровен час там ноль в подвале отомрет и техника погорит. Третий провод я бы тоже предусмотрел, но в розетках до момента реконструкции стояка не подключал.
04.10.2014 в 16:41:59
Bladiclab написал : Доступ к ореху будет?
он будет за щитком, а щиток на гипсе, в крайнем случае можно щиток вытащить и подлезть, да и в орехе это выглядит как срезанная изоляция у центральной жилы, и отводы в мою квартиру и в соседскую, думаю и не проблема его перенести выше, если будут в этом проблемы.
04.10.2014 в 16:46:50
3й провод везде проведен, с запасом на будущее. В ЭТМ звонил, у них мало что в наличие есть, да и они далековато находятся, ну и цены у них меньше не намного, да и как обычно сроки поджимают, т.к. нужно уже штукатурить все, хочется туда переехать до НГ) Насчет реле напряжения думал, скорее всего возьму. Его в каком промежутке ставить?до счетчика? там у них я так понимаю настраивается напряжение при котором отключаться?
04.10.2014 в 22:14:09
aleksandr88 написал : до счетчика?
После счетчика.
aleksandr88 написал : По схеме видимо конечный вариант такой будет:
Перерисовывайте схему и выкладывайте. Не ДИФ на ванну а УЗО (ВДТ), ВА 10А на тёплый пол в ванной заменить на 6А, раз купили УЗО 25А 30мА. Раз у вас одно УЗО почти на всю квартиру, то я бы свет комната и коридор вывел из под УЗО. А то в случае срабатывания, будете в темноте лазить.
05.10.2014 в 10:02:34
Songo, Т.е. дифы вообще не нужно брать? два УЗО на вход?
05.10.2014 в 10:53:33
aleksandr88 написал : Т.е. дифы вообще не нужно брать? два УЗО на вход?
В данной схеме да.