olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

07.10.2014 в 10:31:40

Всем доброго дня. помогите решить проблему. 14 (последний) этаж дома. Поменяли радиаторы отопления, с тех самых пор периодически скапливается воздух в радиаторах. Спускаем через клапан маевского, на какое-то время (всегда по-разному, иногда час, иногда неделю) радиатор нагревается, потом все сначала. Наверняка кто-то знает, как решить проблему. Помогите, пожалуйста!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 13:57:36

Мало данных: нет фотографий, нет типов бывших и нынешних ОП.

0
olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

07.10.2014 в 15:58:59

А какие данные нужны? Фотки вечером сделаю

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 16:15:10

Распределение температуры по поверхности радиаторов: верх-низ, справа-слева, холодный-горячий. Через час после полного спуска воздуха. Фото - со всеми подводящими трубами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

07.10.2014 в 17:06:48

olchik написал : периодически скапливается воздух в радиаторах

Установить автоматический газоотводчик.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 17:15:38

Нет, не стоит. Всё что ни ставил, быстро становится вот таким:

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.10.2014 в 18:54:57

Краник перед спускником. С инструкцией пользователя.

Mazayac написал : Фото - со всеми подводящими трубами.

По фото любой сможет!А интуитивно?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 19:01:35

касимов написал : Краник перед спускником. С инструкцией пользователя.

Разве что так, держать закрытым большую часть времени.

0
olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

07.10.2014 в 19:33:09

спустя час: две крайние левые секции остыли... у соседа, кстати, такая же история, только стоят автоматические клапаны. Не помогает.

0
Вложение
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

07.10.2014 в 19:48:23

И похоже подача снизу? :) Чего то за сегодня много уже :(

0
olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

07.10.2014 в 20:07:01

А вот и нет: сверху

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу