Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 20:14:34

Сами проверяли или кто сказал?

0
olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

07.10.2014 в 20:29:41

;) слесарь сказал

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2014 в 20:38:46

Не верьте. Они регулярно врут - просто не знают или заблуждаются, неважно. Проверяйте самостоятельно: Закрываете оба шаровых крана, ждёте пока радиатор остынет, открываете синхронно краны и двумя руками обхватываете начало верхней и нижней части радиатора, ближе к кранам. Которая начнёт греться первой - там и подача.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

07.10.2014 в 20:42:35

Mazayac написал : Всё что ни ставил, быстро становится вот таким:

При таком качестве воды точно не стоит. А у меня лет десять выдержал.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

07.10.2014 в 20:46:01

olchik написал : спустя час: две крайние левые секции остыл

Снова был воздух?

0

Следование моим советам вредит кошельку

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.10.2014 в 21:09:10

olchik написал : спустя час: две крайние левые секции остыли... у соседа, кстати, такая же история,

Топить начнут по-людски и все прогреется. И как бы:

olchik написал : 14 (последний) этаж дома.

при такой разводке воздух должен быть не в батарее.Хотя и в батарее тоже. Куда там труба вверх пошла?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

07.10.2014 в 21:53:43

касимов написал : при такой разводке воздух должен быть не в батарее

А куда он из батареи при такой разводке денется?! Весь там - переварить поленились.

0

Следование моим советам вредит кошельку

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.10.2014 в 22:00:41

ВТБ! написал : при такой разводке

olchik, Журчит батарея? Дышит?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5074

08.10.2014 в 02:03:27

olchik написал : спустя час: две крайние левые секции остыли... у соседа, кстати, такая же история, только стоят автоматические клапаны. Не помогает.

обалдеть. ну что ж вы на мастерсити зашли после того как у вас образовалась проблема а не перед тем как менять радиаторы...? сейчас если честно я уже удивлен что внутри мкада еще так кто-то работает...жесткая халтура

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

08.10.2014 в 07:50:30

olchik написал :

спустя час: две крайние левые секции остыли...

Радиатор лицом к стене что ли стоит?

0
olchik
olchik
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Москва

Сообщений: 8

08.10.2014 в 09:27:05

Отвечаю всем по порядку: да, снова воздух скопился, трубы от меня уходят на чердак (вверх) и к соседям (вниз). За ночь опять все остыло((( Радиатор не стоит лицом к стене. ну кто же знал, что такая фигня будет????

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.