По вводному автомату в Вашем случае. Можно с запасом в 1 ступень.

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

25.11.2014 в 22:23:28

и еще вопрос по поводу "вводного" автомата и УЗО в квартирном щитке. Надо ли дублировать этажные автоматы/узо? Просто там ИЭКовские стоят. АББ ставить туда не хочется. Конечно, вряд ли скрутят, но мало ли. В общем, есть ли смысл в самом начале схемы квартирного щитка добавить автомат C25 и УЗО типа "А" на 100-300мА? При том, что УЗО стоит на каждой нижестоящей линии.

0
Вложение
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

25.11.2014 в 23:42:23

Voice написал : В общем, есть ли смысл в самом начале схемы квартирного щитка добавить автомат C25 ...

Да - можно.

Voice написал : УЗО типа "А" на 100-300мА?

Никакого смысла нет... тем более типа А из-за его дороговизны :)

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

26.11.2014 в 00:04:48

ForwardLook написал : Да - можно.

ForwardLook написал : Никакого смысла нет...

а зачем тогда ставить на 10-30мА, если на 100-300мА смысла нет? Ведь нижестоящие УЗО должны сработать в случае чего.

ForwardLook написал : тем более типа А из-за его дороговизны

в данном случае дороговизну не рассматриавем :) Хочется сделать в первую очередь правильно и безопасно (без лишней паранойи).

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.11.2014 в 08:30:34

Voice написал : а зачем тогда ставить на 10-30мА, если на 100-300мА смысла нет?

Потому что "безопасный" ток проходящий через человека принят в значение не более 30 мА. 100 мА и более это ток утечки на случай пожара для обесточивания линий.

Если вам очень хочется дублирования и по дифференциальной защите ЧЕЛОВЕКА, то поставьте на ввод селективное УЗО на 30 мА с характеристикой АС -

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

26.11.2014 в 09:35:24

ForwardLook написал : Потому что "безопасный" ток проходящий через человека принят в значение не более 30 мА. 100 мА и более это ток утечки на случай пожара для обесточивания линий.

я просто понять пытаюсь, зачем нужно еще одно УЗО на вводе, если есть нижестоящие УЗО? На ум приходит только противопожарность. Но и тут, если что-то случилось с изоляцией проводов, сработают эти нижестоящие УЗО, т.к. у них ток 10-30мА, а не 100-300 как у противопожарных. Т.е. если я на ввод поставлю хоть 10мА, хоть 100мА - в любом случае будут срабатывать сначала нижестоящие, а то и все вместе. Так в чем смысл вводного?

ПС. вводной автомат в квартирном щитке по моей логике нужен хотя бы для защиты от косяков в квартирном щитке (чтобы не надеяться на непонятный ИЭК в лестничном щитке) - если вдруг УЗМ-51 сломалась и закоротило или еще что-то. А вот с УЗО я еще не понял...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.11.2014 в 09:36:27

Voice, На вводе квартирного щитка логично установить брендовый 2п автомат номиналом например как вводной. Просто иногда удобно иметь вообще коммутационный аппарат на вводе щитка. (при этом качественный 2п рубильник нифига не дешевле автомата)

А вот УЗО бы дублировать на вводе я не стал бы. ИМХО - деньги на ветер и потеря драгоценного места в щитке. Давайте не будем забывать что УЗО хоть местами и обязательно, но это всего лишь дополнительная мера защиты.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.11.2014 в 09:39:03

Voice написал : я просто понять пытаюсь, зачем нужно еще одно УЗО на вводе, если есть нижестоящие УЗО?

А кто вам сказал, что нужно ЕЩЕ ОДНО УЗО на вводе ? Вас как раз от этого вроде все отговаривают :)

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

26.11.2014 в 09:43:57

Solovey, ForwardLook, вот теперь понял, спасибо :) Значит поставлю только автомат.

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

30.11.2014 в 18:19:30

Johnny написал : На выключатель контактора ну просто нафиг не нужно УЗО.

а если какой-то косяк в проводке? Чтобы не городить лишних УЗО, можно ли тогда этот выключатель повесить на УЗО холодильника или аквасторожа? Подозреваю, что в таком случае при срабатывании этого УЗО (вдруг у холодильника где-то "прострелило"), отрубится контактор, вырубив вообще все в квартире... Т.е. УЗО на этом "выключателе всего" лучше все-таки поставить?

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

30.11.2014 в 21:54:05

обновил схему. Как лучше подключить выключатель к контактору: через УЗО от аквасторожа (красная пунктирная линия) или напрямую (без УЗО) (синяя пунктирная линия)? Есть ли еще какие-то ошибки?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

30.11.2014 в 23:59:07

Voice написал : Есть ли еще какие-то ошибки?

А что с этим -

Voice написал : зачем нужно еще одно УЗО на вводе, если есть нижестоящие УЗО?

на картинке в подъезде какое-то УЗО 25 А 30 мА прорисовано.

Voice написал : или напрямую

без или.И автомат желательно В6 А. Вы когда монтажку составите - пожалеете что диффы не заложили.

Voice написал : подключить кнопку

больше на включатель похоже.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

01.12.2014 в 01:41:36

serj12 написал : А что с этим -

в лестничном щитке стоит какое-то УЗО (ИЭК или ДЭК). Выше сошлись во мнении, что вводное УЗО в квартирном щитке не нужно, т.к. на каждой линии будет свое УЗО. Что здесь не так? ПС. УЗМ-51 - это не УЗО.

serj12 написал : без или.И автомат желательно В6 А.

тут наверно лучше было бы номинал поменьше. Но не нашел таких - минимально на 6А... И вопрос об УЗО был на "выключателе всего". Почему он там совсем не нужен? Понимаю, что нагрузкой будет всего одно реле, которое потребляет сколько-то миллиампер. Но если вдруг каким-то образом пробьет изоляцию в кабеле?

serj12 написал : Вы когда монтажку составите - пожалеете что диффы не заложили.

тут не понял. Монтажную схему? Это в смысле как оно внутри щитка будет стоять? Составил. Нормально получается и даже место вроде остается (щиток горизонтальный 400х600мм). А дифы - небюджетно совсем. Автоматов под УЗО стоит 12шт. А УЗО всего 7. Менять все это на 12дифов?

serj12 написал : больше на включатель похоже

Да, ошибся. Поправил "кнопку" на "выключатель".

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

01.12.2014 в 05:34:17

Пробьет изоляцию в кабеле - выбьет автомат.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

01.12.2014 в 07:48:39

Номиналы УЗО надо повысить. Перед УЗО с рабочим током 16А стоит АВ на 25А. Либо УЗО после АВ поставить. Тут надо учесть, что на УЗО обозначен ток, который он может пропустить через свои контакты, а на АВ ток сработки, который может превысить номинал. Лучше после АВ 25А УЗО на 40А.