"Противопожарное" УЗО (если оно не селективное) может запросто срабатывать одновременно с другими УЗО-хами, отрубая всех потребителей.
12.10.2014 в 21:33:45
"Противопожарное" УЗО (если оно не селективное) может запросто срабатывать одновременно с другими УЗО-хами, отрубая всех потребителей.
13.10.2014 в 14:37:33
BigHarry написал : "Противопожарное" УЗО (если оно не селективное) может запросто срабатывать одновременно с другими УЗО-хами, отрубая всех потребителей.
это как? Если противопожарное на 300мА утечки, а остальные на 10-30мА? Если будет утечка в 30мА, то сработают нижестоящие УЗО. А противопожарное не сработает. Селективность есть.
Специалисты, ответьте плз про "переходник" с большой розетки на маленькую: с одной стороны кабеля 3х2.5 цепляем вилку для электроплит, а с другой стороны обычную розетку на 16А. И через этот переходник подключаем стиралку к мощной розетке. Можно ли так делать, ничему не противоречит? А то я уже в каждом своем движении начинаю сомневаться, вдруг чего-то упустил.
13.10.2014 в 14:45:07
Voice написал : Можно ли так делать, ничему не противоречит
Если на мощную розетку идет кабель 3х4-6мм, то нельзя - уменьшение сечения кабеля на 3х2,5мм должно быть защищено АВ 16А ... Как вариант ставить небольшой боксик и делать подключение ... Зайдите на блог CS-CS - там всё расписано ...
13.10.2014 в 15:05:23
Формально-ничему, т.к. Автомат защищает только стационарную проводку.
13.10.2014 в 16:27:40
DED@ПВО написал : Если на мощную розетку идет кабель 3х4-6мм, то нельзя - уменьшение сечения кабеля на 3х2,5мм должно быть защищено АВ 16А
но мы же втыкаем в розетки на 16А удлинители с кабелями 3х1.5, 3х0.75 (такие в магазинах продаются)
это как бы совсем нельзя и неправильно? Или можно, но осторожно? Или просто можно и все?
13.10.2014 в 16:30:13
Voice написал : но мы же втыкаем в розетки на 16А удлинители с кабелями 3х1.5, 3х0.75 (такие в магазинах продаются)
Да, 0.75 - криминал. В ЕС вроде как запрещено продавать удлинители сечением ниже, чем 1.5. А вот собственно полутора кв.мм вполне достаточно для 16 А - провод проложен открыто, хорошо охлаждается.
13.10.2014 в 16:36:46
Johnny написал : А вот собственно полутора кв.мм вполне достаточно для 16 А - провод проложен открыто, хорошо охлаждается
так вот можно ли сделать такой финт с "переходником" или все же нежелательно? переходник будет длинной полметра максимум. А может даже и удастся сделать монолитную конструкцию (т.е. там будут огрызки проводов в несколько сантиметров)
13.10.2014 в 16:47:59
Voice, я не понимаю, зачем, поэтому воздержусь от советов.
13.10.2014 в 16:51:44
Johnny написал : Voice, я не понимаю, зачем, поэтому воздержусь от советов.
чтобы сделать одну мощную розетку для проточного водогрея и иногда втыкать в нее стиралку. Водогрей и стиралка будут в ванной, а розетка в коридоре. Водогрей будет использоваться раз в году, а стиралка пару раз в неделю.
Либо ограничить мощность водогрея 16-ю амперами и включать его только на "двойку", прикрутив к нему обычную вилку.
13.10.2014 в 23:03:09
Voice написал : Если будет утечка в 30мА, то сработают нижестоящие УЗО. А противопожарное не сработает. Селективность есть.
Если бы так было на самом деле - никто бы не покупал дорогущие селективные УЗО-хи, да и вообще не было бы их смысла производить. По факту - срабатывают оба УЗО, особенно при пробое, можете сами провести эксперимент.
13.10.2014 в 23:24:03
BigHarry написал : Если бы так было на самом деле - никто бы не покупал дорогущие селективные УЗО-хи, да и вообще не было бы их смысла производить. По факту - срабатывают оба УЗО, особенно при пробое, можете сами провести эксперимент.
Просто вот интересный факт, ну и сработают они оба, в принципе утечка больше 30мА или близкое к этому значение - это уже не нормально и в случае если оба УЗО отключатся, то можно выйти на площадку и включить или начать разбираться, что к чему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу