crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

07.10.2014 в 20:19:47

Не уверен, что УЗО на 6А бывают. Свет только АВ с характеристикой B. Купить, особенно, в Москве не проблема. Вы не сказали насколько ограничены в пространстве щита. По ПЭУ УЗО на свет, как правило, не требуется. Но в сан. узле, конечно, ставить. Свет коридора вывел бы под не отключаемые линии.

Зачем этот прикол с выключателем через контактор? Кто-нибудь рукой заденет и погасит квартиру. Ставьте рубильник в щите и не парьтесь.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

07.10.2014 в 20:53:46

Стандартный ряд УЗО - 16, 25, 40, 63. На выключатель контактора ну просто нафиг не нужно УЗО. У вводного кабеля сечение не подписано. Должен быть 3х16, но я не верю, что выдадут 63А в старом газовом доме. Выключатель "всего" ставить выше, на 150-180 см от пола, чтобы случайно не задеть. Автоматы двухполюсные, что-ли? Какая мощность духовки, надо ли 3х4? А то вдруг она с вилкой будет, а розетку уже не всякую на такое сечение воткнешь.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.10.2014 в 21:40:24

crazy_duck написал : Вы не сказали насколько ограничены в пространстве щита.

высота 45см, ширина 70см (можно расширить до метра - я просто запас под дверной звонок оставил, но его можно перенести)

crazy_duck написал : Свет коридора вывел бы под не отключаемые линии. Зачем этот прикол с выключателем через контактор? Кто-нибудь рукой заденет и погасит квартиру

"выключатель ВСЕГО" будет с крышечкой, вот как тут. Специально искал такой, чтобы никто не задел. И свет необязательно выводить на неоткл.линию, потому что его сразу этим выключателем можно выключать, когда все на дачу уезжают. Ну и включать соот-но тоже, когда все приехали: щелкаем "выключателем всего" и свет включается (если оставили его включенным).

Johnny написал : Автоматы двухполюсные, что-ли? Какая мощность духовки, надо ли 3х4? А то вдруг она с вилкой будет, а розетку уже не всякую на такое сечение воткнешь.

да, двухполюсные, чтобы и ноль, и фазу отключать. Духовки еще нет. Смотрел на яндекс-маркете, какие мощи максимальные. Вот он выдал, что до 4кВт. Хочется электро (с ней готовить удобней - плавней температуру выставлять и т.п.) с встроенной микроволновкой, чтобы место сэкономить. Ну и розетка будет под нее соответствующая.

crazy_duck написал : Свет только АВ с характеристикой B

а чем это вызвано? Чем "C" не подходит? ну т.е. я бы все хотел "В" делать, но если вдруг не найдется или денег не хватит... "Ц" совсем нельзя?

Johnny написал : На выключатель контактора ну просто нафиг не нужно УЗО.

а зачем оно нужно на свет?

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

07.10.2014 в 22:18:55

Странно, что никто до сих пор не спросил. А как вы водогрей в одну розетку со стиралкой включать планируете? У стиралки вилка на 16А обычная, а для водогрея не катит такая.

И про духовку обсуждалось недавно. У неё, скореевсего, хоть и 4 кВт мощность но обычная вилка и соответсвенно подключать её на обычную линию по 16А автомат. А вообще у большинства духовок 3,5 кВт мощность.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.10.2014 в 22:35:48

Johnny написал : У вводного кабеля сечение не подписано. Должен быть 3х16, но я не верю, что выдадут 63А в старом газовом доме.

сейчас на это не могу ответить, т.к. нахожусь не там... .... вот фотку нашел. Счетчик 5-60А. Не понял назначение самого левого автомата. Со следующего дифавтомата (С25 30мА) идет питание на единственную розетку (сейчас идет ремонт, все отключено и работает только она). С 2-х следующих автоматов (С16) кажется свет. А вот последний вроде никуда не подключен. Т.е. получается сейчас там макс.стоит С25..... И это на всю квартиру? Т.е. больше включать нельзя? ПС. Там были алюминиевые провода вперемешку с медными. Причем даже скрутки были между ними. Сейчас меняем всю проводку. В доме был кап.ремонт года 3 назад (меняли батареи, стояки хол.-гор. воды, даже пластиковые окна ставили). В щитке видел новый земляной (желто-зеленый) провод толстого сечения - какого именно, сказать не могу, т.к. не разбираюсь на глаз. Но до ремонта его не было.

Виктор_Ч написал : Странно, что никто до сих пор не спросил. А как вы водогрей в одну розетку со стиралкой включать планируете?

спрашивали :) нет, будет только одна розетка и включаться будет либо одно, либо другое. А вот проточник придется наверно ограничить 16-ю амперами, чтобы вилки со стиралкой были одинаковые.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

07.10.2014 в 23:18:42

Voice написал : А вот проточник придется наверно ограничить 16-ю амперами, чтобы вилки со стиралкой были одинаковые.

Вообще по опыту знакомых проточник на 5-то кВт это не очень серьезно (тут на это тоже намекали), надо 7 хотя бы. А вы его еще и ограничить хотите. Может все таки две линии? и если проточник поменять соберетесь ничего переделывать не надо будет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

08.10.2014 в 04:15:40

Мне кажется, стояк квадратов шесть, хоть и новый. 25А на ввод, на большее бы особо не рассчитывал.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

08.10.2014 в 10:03:43

Voice написал : высота 45см, ширина 70см (можно расширить до метра - я просто запас под дверной звонок оставил, но его можно перенести)

ну это даже на 72 модуля впихнуть можно. Только на такую квартиру, конечно, не нужно :)

Voice написал : Ну и включать соот-но тоже, когда все приехали: щелкаем "выключателем всего" и свет включается (если оставили его включенным).

а если контактор вылетит, то в щит с фонариком полезете? :)

Voice написал : а чем это вызвано? Чем "C" не подходит? ну т.е. я бы все хотел "В" делать, но если вдруг не найдется или денег не хватит... "Ц" совсем нельзя?

Тем что у АВ с время токовой характеристикой "С" ток отключения электромагнитного расцепителя 5-10 Номиналов (то есть для С6 ток отключения, при котором он отключится практически моментально будет 30-60 А). АВ с характеристикой С имеет смысл ставить только на те линии, где планируется подключение оборудования с большими пусковыми токами (ПК с мощными БП, акустические усилители, силовой инструмент без системы плавного пуска и т.п.). На свет, как Вы понимаете, такого оборудования нет. автоматы с характеристикой B в Москве есть и купить их не проблема, по деньгам не сильно отличается, так как B6 ходовая позиция (abb2.ru, etm.ru)

Voice написал : а зачем оно нужно на свет?

На свет УЗО и не обязательно. Прямым текстом ПЭУ не требует.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

При этом:

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

То есть, например, если это потолочный светильник в коридоре, где маловероятно прикосновение человека, то УЗО не нужно, а вот установку УЗО в ванной вполне можно обосновать.

Johnny написал : Мне кажется, стояк квадратов шесть, хоть и новый. 25А на ввод, на большее бы особо не рассчитывал.

Да там на фото четко видно, что на вводе С25 стоит.

Voice написал : Счетчик 5-60А.

Это значит, что его можно подключать к сети, где токи лежат в этих пределах. Если в цепи ток будет больше, то счетчик сгорит, поэтому подключать нужно через измерительный трансформатор.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.10.2014 в 11:39:15

В щитке в квартире не хватает вводного автомата или рубильника.

crazy_duck написал : поэтому подключать нужно через измерительный трансформатор.

если более 100 А.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

08.10.2014 в 13:21:55

crazy_duck написал : а если контактор вылетит, то в щит с фонариком полезете?

а они часто вылетают? Если часто, тогда конечно нет смысла его ставить ради удобств. А если служат лет по 10, то можно и слазить. Автоматы тоже рекомендуют менять раз в 10 лет кажется, независимо от их состояния (где-то слышал).

Учитывая, что на всю квартиру есть 25А, можно ли использовать электро-духовку или ограничиться газовой?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

08.10.2014 в 13:45:32

Если не было аварий, то зачем менять автоматы? Речь, конечно, не о китайских ЭКах, которые зачастую одноразовы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу