Kors52
Kors52
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 3

07.10.2014 в 18:15:03

День добрый, форумчане, прошу помощи в этом непростом вопросе, и поправить, ежели ошибаюсь. Имеется следующее: по ТУ максимальная мощность выделения 20кВт, категория 3, на вводе выполнить монтаж ВРУ 0,4 кВ в соотв с ПУЭ, повторное заземление, вводной автомат, присоединение от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ. Концепция заключается в следующем: Основной ввод СИП-4 4х16 (или 4х25?) длинна 20м с запасом от опоры ВЛ до своей опоры на участке, далее переход (в герметичном боксе через клеммники) на кабель ВБбШвнг 4х10 длинна 20м с запасом в земле, ввод в здание на уровне пола, прокладка в стяжке в металлическом лотке до щита. Резервный ввод от хозпостройки от генератора кабелем ВБбШвнг 4х4 (максимальная предполагаемая мощность генератора 10 кВт, 3 фазы) в земле длинна 50м с запасом, ввод в здание и прокладка до щитка также как и основной. Снабжение хозпостройки кабелем ВБбШвнг 3х4 под защитой дифавтомата 25А/0,03 в земле по той же трассе, как и резервный ввод (щит на хозпостройку-рубильник на вводе, дифавтомат 16А/0,03 - розеточная группа, автомат 10А - группа освещения). В доме предполагается мегащит- приходящий кабель основного ввода на рубильник (3 фазы), разделение PEN на N и PE, далее на счетчик, далее вводной автомат С50 3р, даллее реверсивный рубильник с переключением между основным и резервным вводом (кабель резерва под защиту автомата С25 3р), далее еще один реверсивный рубильник - байпас для стабилизатора (стабилизатор под защиту С50 3р, мощность 30кВА). Вот тут сразу возникает вопрос- отвод для УЗИП (АВВ, OVR T1+2 3N 15 255-7, перед ним автомат С50 3р), верно ли, что надо его после вводного рубильника, или же до него? Далее питание через 3 УЗМ-51М, далее узо селективное 63А, тип А (100 или 300 мА?) далее на кросс-модуль 4х15 через РМТ-101 (индикация). На основном и резервном вводе индикация напряжения. С кросс-модуля уже на распределение:розеточные группы дифавтоматы 16А/0,03 (тип А скорее всего) кабель ВВГнг-LS 3х2,5, освещение - автоматы В6, В10 кабель ВВГнг-LS 3х1,5. Заземление скорее всего типа модульного штырьевого (прут 10м, кабелем 16 кв мм до ГЗШ). Вся модулька- АББ, щит типа АТ. Вроде бы по сечениям и номиналам так, но могу ошибаться, и не будет ли падения напряжения при таких сечениях.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.10.2014 в 18:29:18

Kors52 написал : и не будет ли падения напряжения при таких сечениях.

Меня сразу смутили 50 метров до хозпостройки четвёркой.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

07.10.2014 в 18:39:31

И зачем в доме селективное УЗО?

0
Kors52
Kors52
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 3

07.10.2014 в 18:49:35

Расстояние от непосредственной точки ввода в дом до хозпостройки порядка 30 метров, длинны посчитаны с запасом на повороты, опуски и т.п., по поводы 4- на пару розеток и освещение Селективное узо- общее на все, противопожарное критика с разъяснением только приветствуется, я не проффи, только учусь)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

07.10.2014 в 18:53:42

Так все ж и так на дифах, УЗО лишнее.

0
Kors52
Kors52
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 3

07.10.2014 в 19:00:53

На кондиционеры, освещение автоматы. Дифы только на розетки, варочную (кабель ВВГнг-LS 5х2,5, диф 16А/0,03, 4р), печь сауны 12кВт (кабель ВВГнг-LS 5х6 до пульта, от пульта до печи SIHF 5х6, диф 32А/0,03, 4р)

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

08.10.2014 в 16:28:50

Добрый день! По моему скромному мнению, могут быть трудности следующие:

  • переход от сипа к кабелю через клеммники - будет трудноразрешимым с точки зрения сдачи энергоснабжающей, на мой взгляд лучше поставить в том ящике герметичном на Вашей опоре или автомат, номиналом повыше вводного во ВРУ (вы сбираетесь вести кабелем 10мм.кв, вот автомат на 63 А, )он будет защищать ваш кабель от токов кз и будет выполнять функцию пожарного выключателя (зачастую требуют такие для ижс) , ну или выключатель нагрузки... (автомат мне больше нравиться).
  • защищать кабель питающий хозпостройку лучше простым автоматом (ну или дифавтоматом с утечкой 300мА) от токов кз, (а не дифомавтоматом с утечко 30мА), а вот в щите хозпостройки устанавливать уже нужные дифы.
    • на вводе поставил бы сразу вводной выключатель , узип, счетчик...далее как Вам хочется...
    • если оборудование еще не приобретено - я бы познакомился с предполагаемым к покупке оборудованием (стабилизатором и ДГ) , потому как наверняка в стабилизаторе стоит свой автоматический выключатель (не нужно на него отдельный выключатель), и наверняка в нем есть функция переключения (байпас) и вам не нужно будет ставить свой, так же и с ДГ (дизель генератором) , у него на выходе будет стоять выключатель, защищающий кабель отходящий от него.
  • так же наверняка в нем будет заложена функция АВР и можно будет подумать об автоматическом запуске и не надо будет переключать в ручную байпасный рубильник (это, конечно, если интересно или нужно), предусмотреть нагрузки, которые будут отключаться при переходе на ДГ (т.к. он меньше по мощности, чем дано)

Но это все для обсуждения...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу