День добрый, форумчане, прошу помощи в этом непростом вопросе, и поправить, ежели ошибаюсь. Имеется следующее: по ТУ максимальная мощность выделения 20кВт, категория 3, на вводе выполнить монтаж ВРУ 0,4 кВ в соотв с ПУЭ, повторное заземление, вводной автомат, присоединение от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ. Концепция заключается в следующем: Основной ввод СИП-4 4х16 (или 4х25?) длинна 20м с запасом от опоры ВЛ до своей опоры на участке, далее переход (в герметичном боксе через клеммники) на кабель ВБбШвнг 4х10 длинна 20м с запасом в земле, ввод в здание на уровне пола, прокладка в стяжке в металлическом лотке до щита. Резервный ввод от хозпостройки от генератора кабелем ВБбШвнг 4х4 (максимальная предполагаемая мощность генератора 10 кВт, 3 фазы) в земле длинна 50м с запасом, ввод в здание и прокладка до щитка также как и основной. Снабжение хозпостройки кабелем ВБбШвнг 3х4 под защитой дифавтомата 25А/0,03 в земле по той же трассе, как и резервный ввод (щит на хозпостройку-рубильник на вводе, дифавтомат 16А/0,03 - розеточная группа, автомат 10А - группа освещения). В доме предполагается мегащит- приходящий кабель основного ввода на рубильник (3 фазы), разделение PEN на N и PE, далее на счетчик, далее вводной автомат С50 3р, даллее реверсивный рубильник с переключением между основным и резервным вводом (кабель резерва под защиту автомата С25 3р), далее еще один реверсивный рубильник - байпас для стабилизатора (стабилизатор под защиту С50 3р, мощность 30кВА). Вот тут сразу возникает вопрос- отвод для УЗИП (АВВ, OVR T1+2 3N 15 255-7, перед ним автомат С50 3р), верно ли, что надо его после вводного рубильника, или же до него? Далее питание через 3 УЗМ-51М, далее узо селективное 63А, тип А (100 или 300 мА?) далее на кросс-модуль 4х15 через РМТ-101 (индикация). На основном и резервном вводе индикация напряжения. С кросс-модуля уже на распределение:розеточные группы дифавтоматы 16А/0,03 (тип А скорее всего) кабель ВВГнг-LS 3х2,5, освещение - автоматы В6, В10 кабель ВВГнг-LS 3х1,5. Заземление скорее всего типа модульного штырьевого (прут 10м, кабелем 16 кв мм до ГЗШ). Вся модулька- АББ, щит типа АТ. Вроде бы по сечениям и номиналам так, но могу ошибаться, и не будет ли падения напряжения при таких сечениях.