dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.08.2019 в 08:05:14

Ixtim, Гугл не находит прибора . Уточните что вы там реанимировали. .

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.08.2019 в 08:13:14

dokar написал: Гугл не находит прибора .

сорри Ф4103-М1 конечно же

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

03.01.2020 в 17:49:34

Интересно ваше мнение про изменение сопротивления заземления прибором наподобие Fluke 1630. Выглядит очень заманчиво: защёлкнул клещи да смотри циферки на приборе. Не нужно отключать заземление, тянуть провода, втыкать в землю штыри на определённом расстоянии. А вот насколько это всё соотносится с привычными измерениями пока неясно.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.01.2020 в 18:09:21

Serpiph написал: ...наподобие Fluke 1630

норм прибор, в Госреестре. Попилить бюджет на закупках, ваще самое оно ;)

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.01.2020 в 18:15:53

Это для производства, или дома такой прибор?

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

03.01.2020 в 18:27:00

АлВас написал: Это для производства, или дома такой прибор?

АлВас, в поисках прибора для измерения токов утечки у себя дома наткнулся на Fluke 1630/1630-2 и на Fluke 368/369, причём цены между ними разняться в несколько раз, хотя отличие только в режиме измерения сопротивления. Прочитал про первую пару и обнаружил в нём режим измерения сопротивления при помощи токов высокой частоты. Стало интересно, уже не одну неделю ищу ответ, но пока не нашёл. Решил спросить у сообщества. Имеется в виду наведение токов в общем контуре заземления или в основу положен другой принцип работы?

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

03.01.2020 в 18:35:17

Ixtim написал:

Serpiph написал: ...наподобие Fluke 1630

норм прибор, в Госреестре. Попилить бюджет на закупках, ваще самое оно ;)

Ixtim, смотря чей бюджет пилить. ;) У меня на работе можно заказать прибор ТОЛЬКО из числа представленных в Госреестре, "пилим" разве что свой собственный зарплатный бюджет. И обязательна поверка. Поэтому UniT, CEM и всякие иные китайские идут мимо. Для дома, понятное дело, можно не столь дорогое и пафосное (если оно вообще нужно). Стал интересен сам принцип работы прибора.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.01.2020 в 18:52:51

Serpiph написал:

АлВас написал: Это для производства, или дома такой прибор?

АлВас, в поисках прибора для измерения токов утечки у себя дома наткнулся на Fluke 1630/1630-2 и на Fluke 368/369, причём цены между ними разняться в несколько раз, хотя отличие только в режиме измерения сопротивления. Прочитал про первую пару и обнаружил в нём режим измерения сопротивления при помощи токов высокой частоты. Стало интересно, уже не одну неделю ищу ответ, но пока не нашёл. Решил спросить у сообщества. Имеется в виду наведение токов в общем контуре заземления или в основу положен другой принцип работы?

Serpiph, возможно, в паре с генератором ВЧ? Или имелось в виду измерение заземление ВЧ-установок? Там немного свои тонкости.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

03.01.2020 в 18:59:59

АлВас написал: Serpiph, возможно, в паре с генератором ВЧ? Или имелось в виду измерение заземление ВЧ-установок? Там немного свои тонкости.

АлВас, для обычных электроустановок 50-60 Гц. По инструкции клещами на провод наводится сигнал частотой 3,33 кГц и дальше что-то измеряется. Но наводка локальна или нет? Или наведённый ток охватывает всю систему заземления? По инструкции это вроде как на всю систему, но эквивалентные схемы меня ставят в ступор.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.01.2020 в 20:27:40

Х/з, так глубоко и основательно эти измерения не интересовали даже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу