електроник написал :
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста должно ли вибивать УЗО при замикании нулевого и заземляючего проводов?
УЗО трехфазное
Да, это нормальное явление.
По рабочим проводникам (в том числе по рабочему нулевому проводу N) течёт ток, что вызывает падение напряжения. В результате (особенно на верхних этажах многоэтажного здания) потенциал нулевого провода немного (на несколько вольт) отличается от потенциала защитного проводника по которому ток не течёт и падения напряжения относительно заземления не возникает. То есть, на проводе PE на всём протяжении сохраняется потенциал земли, а в нулевом рабочем с удалением от ввода в здание постепенно набирается некоторый потенциал, обусловленный протекающим по нему током. Соответственно, если дом обесточить, либо просто отключить все нагрузки в доме, то потенциал N и PE сравняется.
А если потенциал равен, то и тока не возникнет - утечки не будет - УЗО не сработает.
andrewkhv, AlexeyL, вы оба не совсем правы. Условия срабатывания УЗО - это наличие потенциала между PE и N - это, надеюсь, никто оспаривать не станет?
А откуда берётся это потенциал - сами подумайте.
В системе TT потенциал независимых ЗУ по определению может быть разным даже без включения тока в линии питания. Но не обязательно. Потенциал может быть и равным - тут всё неоднозначно.
В системе TN независимых ЗУ по определению не может быть и потому потенциал возникает только благодаря падению напряжения на нулевом проводе. Причём падение это возникает благодаря току в нулевом проводе как ДО, так и ПОСЛЕ УЗО.