BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.10.2014 в 20:12:25

Alexiy написал : у заземления нет никаких очагов

Есть так называемое очаговое заземление, т.е. один проводник без контура.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.10.2014 в 20:23:29

Вот буквально не давно один электрик на обьекте мне сказал, что он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты и контур заземления электроустановки потому что по его мнению, если молния ударит в молниеприемник, и если эти контура будут обьеденены/общими, то часть тока молнии попадет в электрощит здания. Кто что думает на этот счет?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.10.2014 в 20:37:03

Shturman1 написал : он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты

Вот что написано по этому поводу в ПУЭ

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого)заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

09.10.2014 в 22:08:38

Alexiy написал : Полоса 4х40

Мне в проект засунули 6Х60.:)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

09.10.2014 в 22:25:38

BigHarry написал : Вот что написано по этому поводу в ПУЭ

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого)заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128575&

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.10.2014 в 22:58:53

Shturman1 написал : Вот буквально не давно один электрик на обьекте мне сказал, что он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты и контур заземления электроустановки потому что по его мнению, если молния ударит в молниеприемник, и если эти контура будут обьеденены/общими, то часть тока молнии попадет в электрощит здания. Кто что думает на этот счет?

Для того, чтобы думать, нужно иметь соответствующие знания. А этот "электрик" имеет такие же представления о молниезащите, как бабки у меня под подъездом, крестящиеся при раскатах грома. Ликбез: Заземлитель молниезащиты и защитного заземления дома - общие или раздельные?

СО 153-34.21.122-2003 написал : 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

"Подчёркиваю красным" (С): Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.10.2014 в 23:22:38

Kamikaze написал : Ликбез: Заземлитель молниезащиты и защитного заземления дома - общие или раздельные?

Спасибо, очень полезная информация

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.10.2014 в 00:33:29

BigHarry написал : Есть так называемое очаговое заземление, т.е. один проводник без контура.

Очаговое заземление (одиночный штырь, "традиционный" треугольник, несколько электродов в линию и т.п.) применимо главным образом для отдельно стоящего молниеприёмника.

Для молниезащиты строения больше дачного домика :) применяется горизонтальный заземлитель в виде замкнутого контура вокруг строения (с вертикальными электродами по необходимости). Если строение с большой площадью типа цеха без стяжки с арматурой, то внутри в полу должна быть заложена сетка с квадратом N метров для выравнивания потенциалов по площади пола (устранения шагового напряжения), подробности в РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Коли сие строение храм и имеет прилегающую территорию, на которой возможно пребывание большого количества людей (крестный ход), может потребоваться выравнивание потенциалов и по прилегающей территории:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 09:43:35

BigHarry написал : Вот что написано по этому поводу в ПУЭ

ага, см. сообщение № 11.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.10.2014 в 12:45:18

Alexiy написал : как профессионала

Видимо Вы явно считаете себя профессионалом:), поэтому вопрос по этой теме: почему разряд молнии часто происходит через ствол сухого дерева, раскалывая его пополам, хотя проводимость такой древесины стремится к нулю, а рядом есть здоровые деревья с высокой проводимостью?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.10.2014 в 12:52:30

ppkvin написал : вопрос по этой теме

В каком именно сообщении этой темы ТС предполагал сажать сухие деревья на купола храма?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу