Alexiy написал : у заземления нет никаких очагов
Есть так называемое очаговое заземление, т.е. один проводник без контура.
09.10.2014 в 20:12:25
Alexiy написал : у заземления нет никаких очагов
Есть так называемое очаговое заземление, т.е. один проводник без контура.
09.10.2014 в 20:23:29
Вот буквально не давно один электрик на обьекте мне сказал, что он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты и контур заземления электроустановки потому что по его мнению, если молния ударит в молниеприемник, и если эти контура будут обьеденены/общими, то часть тока молнии попадет в электрощит здания. Кто что думает на этот счет?
09.10.2014 в 20:37:03
Shturman1 написал : он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты
Вот что написано по этому поводу в ПУЭ
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого)заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
09.10.2014 в 22:25:38
BigHarry написал : Вот что написано по этому поводу в ПУЭ
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого)заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
09.10.2014 в 22:58:53
Shturman1 написал : Вот буквально не давно один электрик на обьекте мне сказал, что он никогда не обьединяет контур заземления молниезащиты и контур заземления электроустановки потому что по его мнению, если молния ударит в молниеприемник, и если эти контура будут обьеденены/общими, то часть тока молнии попадет в электрощит здания. Кто что думает на этот счет?
Для того, чтобы думать, нужно иметь соответствующие знания. А этот "электрик" имеет такие же представления о молниезащите, как бабки у меня под подъездом, крестящиеся при раскатах грома.
Ликбез:
СО 153-34.21.122-2003 написал : 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
"Подчёркиваю красным" (С): Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.10.2014 в 23:22:38
Kamikaze написал : Ликбез: Заземлитель молниезащиты и защитного заземления дома - общие или раздельные?
Спасибо, очень полезная информация
10.10.2014 в 00:33:29
BigHarry написал : Есть так называемое очаговое заземление, т.е. один проводник без контура.
Очаговое заземление (одиночный штырь, "традиционный" треугольник, несколько электродов в линию и т.п.) применимо главным образом для отдельно стоящего молниеприёмника.
Для молниезащиты строения больше дачного домика :) применяется горизонтальный заземлитель в виде замкнутого контура вокруг строения (с вертикальными электродами по необходимости).
Если строение с большой площадью типа цеха без стяжки с арматурой, то внутри в полу должна быть заложена сетка с квадратом N метров для выравнивания потенциалов по площади пола (устранения шагового напряжения), подробности в
Коли сие строение храм и имеет прилегающую территорию, на которой возможно пребывание большого количества людей (крестный ход), может потребоваться выравнивание потенциалов и по прилегающей территории:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.10.2014 в 09:43:35
BigHarry написал : Вот что написано по этому поводу в ПУЭ
ага, см. сообщение № 11.
10.10.2014 в 12:45:18
Alexiy написал : как профессионала
Видимо Вы явно считаете себя профессионалом:), поэтому вопрос по этой теме: почему разряд молнии часто происходит через ствол сухого дерева, раскалывая его пополам, хотя проводимость такой древесины стремится к нулю, а рядом есть здоровые деревья с высокой проводимостью?
10.10.2014 в 12:52:30
ppkvin написал : вопрос по этой теме
В каком именно сообщении этой темы ТС предполагал сажать сухие деревья на купола храма?