JackBlack
JackBlack
Местный

Регистрация: 01.08.2006

Москва

Сообщений: 157

30.10.2006 в 17:31:05

в одной из розеток приводит к следующему. Вырубает 16А автомат. Основной УЗО 40А-30 не вырубается, зато отключается 50А - автомат на лестничной площадке. Я так понимаю, что сначала должен отключатся основной УЗО 40А. Но этого не происходит. В чем может быть дело ?

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

30.10.2006 в 17:35:01

При кз узо не обязано срабатывать

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.10.2006 в 17:37:33

JackBlack написал : Я так понимаю, что сначала должен отключатся основной УЗО 40А.

Если КЗ с фазы на рабочий ноль, то УЗО имеет право взирать на это равнодушно, а при умеренном токе КЗ просто обязано так поступать. А обеспечение селективности автоматов никто и не обещал - слишком близки номиналы, да и дом новый, наверное?

0

Следование моим советам вредит кошельку

JackBlack
JackBlack
Местный

Регистрация: 01.08.2006

Москва

Сообщений: 157

30.10.2006 в 17:55:04

Дом новый. Щиток делали заново. Как можно проверить что с ним все Ok ?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.10.2006 в 18:15:09

2JackBlack

Вызвать специалистов, а не коротить самостоятельно незнамо чего и об чего...

0
JackBlack
JackBlack
Местный

Регистрация: 01.08.2006

Москва

Сообщений: 157

30.10.2006 в 18:16:35

Каждый мнит себя специалистом. Дипломов никто не показывает.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.10.2006 в 18:19:07

JackBlack написал : Дом новый

Стояки огромного сечения, ТП большой мощности и рядом - ток КЗ весьма приличный, селективность между бытовыми автоматами С16 и С50 маловероятна. А УЗО и вовсе не при чём...

0

Следование моим советам вредит кошельку

JackBlack
JackBlack
Местный

Регистрация: 01.08.2006

Москва

Сообщений: 157

30.10.2006 в 18:24:26

А как можно независимо от "специалистов" проверить электрощиток ?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.10.2006 в 18:27:27

2JackBlack

Ну..., тебя уже к этому разряду отнести нельзя, т.к. ты не смог идентифицировать суть происходящего... Поэтому лучше все-таки вызвать лабораторию. Каждое срабатывание защиты на некоторое количество процентов понижает надежность системы, а в последствии требует замены срабатывающей автоматики.

Берешь схему и проверяешь правильность подключений...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.10.2006 в 18:27:41

JackBlack

А Вы фотографии выложите сюда - и общие планы, и покрупнее. Иногда такие "ужасы городка" выкладывают... :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

JackBlack
JackBlack
Местный

Регистрация: 01.08.2006

Москва

Сообщений: 157

30.10.2006 в 18:36:21

Попробую. Только без схемы фото самого щитка много ли скажет ?

2 Dmc Конечно же, я не специалист по электрике, иначе зачем бы мне задавать подобные вопросы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу