Сегодня, наконец, появилась возможность докупить необходимое количество кабеля КГ 1x35 в Электромонтаже, а заодно решил взять и КОГ 1x25 на пробу. Выбор пал на рекламируемый Кольчугинский кабель, ну и, естественно, не смог устоять перед искушением все опять измерить, взвесить и сравнить :o

Придя домой и перемерив кабель, я был несколько озадачен тем, что вместо оплаченных 6 метровых отрезков КГ и КОГ мне выдали по 7 метров и того и другого. Чего-чего, а такой подставы, честно говоря, я как-то не ожидал - контрольное взвешивание в магазине, без измерения длины, при таком раскладе теряет всякий смысл :eek:

Следующим шагом стало контрольное взвешивание куска целого кабеля и оболочки, снятой с 1-го метра. Ну и дальше все те же самые расчеты.

В итоге, после пересчета на 10 метров, фактическая масса меди в Кольчугинском КГ 1x35 составила: 2876 грамм. Напомню, что безымянный КГ 1x35 содержал 2241 грамм меди, при том что расчетное значение должно было быть не ниже 2782…2905 грамм.

С Кольчугинским КОГ 1x25 получились следующие цифры: фактическая масса меди в 10 метрах составила 2079 грамм при теоретическом минимуме в 1976..2063 грамм.

В общем, грубую оценку взвешиванием Кольчугинский кабель успешно прошел! сертификат соответствия, похоже, у него не липовый - можно брать!

PS Порадовала в Кольчугинском КГ и КОГ оболочка - резина толще, прочнее на разрыв и действительно похожа на маслостойкую в отличии от безымянного КГ.

PPS Кольчугинский КОГ оказался, хоть и гибким, но отнюдь не таким супергибким по сравнению с КГ. Плетение жил абсолютно точно такое же как в КГ, возможно толщина жил чуть меньше, но субъективно ненамного.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

25.10.2014 в 10:06:11

Labrador, зачёт! Электромонтаж - там надо заказывать, а потом забирать? Или в их точках на месте можно подобрать и купить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.10.2014 в 10:26:11

Serx написал : Электромонтаж - там надо заказывать, а потом забирать? Или в их точках на месте можно подобрать и купить?

Заходите на сайт, находите нужный кабель, справа есть столбец "наличие" в нём против нужного Вам кабеля будет цифра (сколько его есть на всех складах...) под ней надпись "подробнее" , наводите на неё мышку, всплывает табличка с наличием кабеля по каждому магазину...

0
Labrador
Labrador
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 24

25.10.2014 в 11:05:31

Serx написал : Labrador, зачёт! Электромонтаж - там надо заказывать, а потом забирать? Или в их точках на месте можно подобрать и купить?

Не скажу за все точки, но там где я был (на Тульской) оказался достаточно крупный современный розничный магазин, уставленный витринами с образцами товаров. В магазине присутствуют консультанты, киоски с электронным каталогом и менеджеры для оформления заказа. Т.е. все можете подобрать на месте, но я бы советовал, как подсказывает Alex___dr, посмотреть предварительно наличие в ближайшем магазине и выписать номера из прайслиста - это ускорит оформление заказа менеджером.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

25.10.2014 в 13:22:40

Alex___dr, Labrador спасибо, что пояснили. Не часто покупаю провод, и о таких подводных камнях даже не задумывался. Не все ведь с электрикой коротко знакомы.

0
Leonidd
Leonidd
Местный

Регистрация: 12.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 129

27.10.2014 в 10:41:28

Прочитав эту тему ещё в самом начале-решил проверить сечение своих проводов которые недавно приобрёл для сварочного удлинителя (25метров ПВС 2х2.5мм/кв и 15метров 2х2.5мм/кв).Измерял по формулам взятым от сюда http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html .Результат очень сильно меня разочаровал-оба провода оказались на порядок меньше-то есть не 2.5мм/кв, а 1,5мм/кв:eek:.Оба провода произведены на разных заводах. ПС. При покупке проводов для сварки(КГ,КОГ,ПВС) нужно не сертификаты смотреть,а оценивать хотя бы визуально реальное сечение кабеля-если кажется тонким-брать побольше.А если подбирать по маркировке указанной на самом проводе-то для удлинителя не меньше 4мм/кв(реальное сечение 2.5мм/кв),а для сварочного кабеля(КГ,КОГ) не меньше 25мм/кв(реальное сечение 16мм/кв).Ругаться с продавцами бесполезно-в том что производитель скажу прямо обманывает нас-они не виноваты.Когда я покупал провод 2.5мм/кв они предупредили,что он тонок для сварки и обычно берут не меньше 4-6мм/кв,тогда я не придал этому значение-посчитав что они не компетентны в этом вопросе-оказалось что они были правы.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19942

27.10.2014 в 13:45:09

Leonidd написал : ...Результат очень сильно меня разочаровал...

я думаю, результатом можно назвать измерения удлинителя 3Х2,5мм2 при реальной нагрузке. когда я делал такой удлинитель длиной 20м, падение напряжения составило 2-3V. изменял на даче ночью, когда сеть не нагружена.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Leonidd
Leonidd
Местный

Регистрация: 12.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 129

27.10.2014 в 14:44:56

sanya1965 написал : когда я делал такой удлинитель длиной 20м, падение напряжения составило 2-3V.

Да,при сечении провода 2.5мм/кв напряжение упадёт на приблизительно на 2V,а при сечении 1.5мм/кв упадёт на чуть больше 3V,учитывая что напряжение в сети нормальное 230V. Испытывая свою Ресанту на сварочном токе(?) в среднем положении крутилки-сжёг подряд 6-7электродов -провод ни сколько не нагрелся.Удлинитель 25метров сечением 2х2.5мм/кв(в реале 2х1.5мм/кв)

0
Вложение
SergeLI
SergeLI
Новичок

Регистрация: 17.01.2014

Симферополь

Сообщений: 57

27.10.2014 в 21:13:34

Многократно нарывался на провода меньшего сечения. чем указано на оболочке, как медные, так и алюминиевые. И омедненные алюминиевые и железные. Продаваны сами советуют брать сечением большим, чем требуется. Измерял сечение пожильно. Разговоры о неравномерности сечения по длине - пустой треп! И обсуждение китайских весов в теме не более, чем попытка забалтывания ТС. Посмотрим, как будет с поставками теперь, когда мы,вроде как, в России. Но в Украине с этим был тихий ужас! Это и патроны для ламп накаливания с алюминиевыми контактами , и лампы с цоколем из оцинкованной фольги и нитью явно не вольфрамовой. А принудительный перевод потребителей на новые автоматы -это что-то! И когда у меня под 60-70 А потребляемого по трем фазам - пара - тройка выключений и выбрасывай, а ежели на ЗТП произошло, то для рэсовцев праздник- открыть доступ к автомату немалых денег стоит. Задолбала современная экономика! Извините за оффтоп - наболело, а все с проводов и началось...

0
lipilo
lipilo
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Челябинск

Сообщений: 557

28.10.2014 в 21:19:48

:(Привет Всем!Вчера пощитал сечение св кабеля,электрики сказали 25 кв.В середине жилы тонкий пучёк из 50 проводочков Ф 0,27сечение 2.86 и 160 ф0.38 сечение 18.136.Общее 20.99 ну 21 кв.4 мулиметра тютю а это 40 амперий.Или 1/6 прбыло с возуха в карман.Интерес ежели я недопаяю 1/6 мене заплотють али нет.Наверное нет

0
viktor1953
viktor1953
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2415

05.11.2014 в 19:27:06

lipilo написал : Или 1/6 прбыло с возуха в карман.Интерес ежели я недопаяю 1/6 мене заплотють али нет.Наверное нет

Ещё и за моральный ущерб удержат.

Здоровья Вам и с уважением. Виктор.