15.10.2014 в 22:02:26

Energon написал : что скажете

Петлю нормально не измеряет - слишком велика дискрета (1 Ом) У того-же MZC-200 дискрета 0,01 Ом

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

15.10.2014 в 23:56:42

Спасибо большое за подсказку.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

16.10.2014 в 01:48:21

Уже около трёх лет пользуюсь ИФН 200. Меряет напряжение, сопротивление петли фаза-ноль активное, реактивное, угол сдвига фазы и выдаёт расчётный ток предполагаемого короткого замыкания, также можно померять сопротивление от сотых долей Ома. Когда я покупал его, он стоил около 10000 рублей. Сопротивление заземления не меряет, для этого я купил ИС-10. Вместе с мегомметром Е6-24 все эти приборы обошлись около 30000 руб.

0
Аватар пользователя
Zipper

Местный

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

17.10.2014 в 00:36:17

Интенсивно эксплуатируем (электролаборатория при большой электромонтажной конторе) два Sonel MZC-300 и один MZC-200 в течении уже восьми лет - полёт нормальный. Жаль только что больше 3 кА не меряют

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

26.10.2014 в 17:16:45

Zipper написал : Sonel MZC-300

ребята а этот вот меряет сопротивление заземления нормально или нет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.10.2014 в 18:03:26

Zipper написал : Жаль только что больше 3 кА не меряют

С чего вдруг? MZC-200 на сборной шине ТП запросто 15кА кажет, правда точность измерения невысока :)

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

28.10.2014 в 09:57:43

Кто пользовался прибором Uni-t 521 для измерений заземления? как он в деле. Короче у нас на Украине рулит Sonel, приборы качественные ну и цены не маленькие, больше какого то выбора и нет за деньги поменьше. Я оказался в узких рамках, и окончательно запутался. Российских приборов у нас почти не завозят, Тайванские меряют не очень. Можно я вас еще чуть тут помучаю тут по приборам, больше некого и негде))

Для приборов которые меряю сопротивление заземления, такой измерительный параметр как измерение удельного сопротивления грунта очень важно или нет?Есть просто куча приборов которые грунт не измеряют, я не знаю это влияет на измерение или нет?

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

11.11.2014 в 00:26:40

Я себе заказал ИФН-300, судя по описанию - вполне достойный прибор, и значительно дешевле импортных. Если кому интересно - могу поделиться впечатлениями (будет примерно через месяц). (Немного оффтопик: еще недавно купил мегаомметр APPA 605; если интересно - могу сделать обзор.)

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

11.11.2014 в 00:31:28

Energon написал : ребята а этот вот меряет сопротивление заземления нормально или нет?

По идее, ЛЮБОЙ "измеритель петли фаза-ноль" может измерить сопротивление заземления, но с одной особенностью: измеряем между фазой и землей - получаем СУММУ сопротивлений фазы и земли. Но сопротивление фазы обычно мало, поэтому им можно пренебречь.

0
Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 00:45:14

Я пользуюсь fluke 1654b, все в одном корпусе.

0
Аватар пользователя
Zipper

Местный

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

11.11.2014 в 01:02:27

kae написал : По идее, ЛЮБОЙ "измеритель петли фаза-ноль" может измерить сопротивление заземления, но с одной особенностью: измеряем между фазой и землей - получаем СУММУ сопротивлений фазы и земли. Но сопротивление фазы обычно мало, поэтому им можно пренебречь.

Зачем мерить погоду на Марсе? У нас вот проблема с замерами больших токов КЗ, потому к концу года планируем прикупить MZC-310

0
Аватар пользователя
Zipper

Местный

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

11.11.2014 в 01:05:48

Energon написал : Для приборов которые меряю сопротивление заземления, такой измерительный параметр как измерение удельного сопротивления грунта очень важно или нет?Есть просто куча приборов которые грунт не измеряют, я не знаю это влияет на измерение или нет?

Если вы лаборатория то удельное грунта мерит нужно. Но это будут приборы с зондами. Если в эксплуатации, то удобны клещевые заземлёметры

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 09:46:25

Zipper написал : Если в эксплуатации, то удобны клещевые заземлёметры

может я от жизни отстал... но что это за клещи которые могут сопротивление заземления измерить???

0
Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

11.11.2014 в 09:53:04

Solovey написал : клещи которые могут сопротивление заземления измерить

Fluke 1630

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 10:14:24

baramov написал : Fluke 1630

интересный девайс за 70 тыс ))) только как работает, я так и не понял. Описание не нашел, а местами на сайте магазинов написано что для измерения ЗУ нужно двое клещей.

Для проведения измерений не требуется устанавливать заземляющие электроды и отключать систему заземления электроустановки. Fluke 1630 является компактным и простым в применении устройством, в состав которого входят двое токоизмерительных клещей для безэлектродного тестирования контура.

Или за 70 тыс уже 2 прибора в комплекте...